欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅析智能化建筑与建筑电气

时间:2022-11-29 09:50:04 来源:网友投稿

摘 要:智能建筑是新一代建筑的发展趋势,它的发展离不开机电技术的支持。将智能建筑与建筑电气技术有机的结合起来,能够为人们带来更为方面快捷、方便、人性化的生活方式。建筑电气的安装关系到智能建筑工程建设整体工程质量,做好智能建筑的电气安装质量控制,是提高智能建筑工程质量的重要组成部分。本文分析了智能建筑设备监控系统安装、接地、配电等方面质量控制的要点。

【关键词】智能建筑 建筑电气 质量控制

1 智能化建筑

应该说智能化建筑是将建筑、通信、计算机网络和监控等各方面的先进技术相互融合、集成为最优化的整体,具有工程投资合理、设备高度自控、信息管理科学、服务优质高效、使用灵活方便和环境安全舒适等特点,能够适应信息化社会发展需要的现代化新型建筑,在国内有些场合把智能化建筑统称为“智能大厦”,从实际工程分析,这一名词定义不太确切,因为高楼大厦不一定需要高度智能化,相反,不是高层建筑却需要高度智能化,例如航空港、火车站、江海客货运港区和智能化居住小区等房屋建筑。

智能化建筑的基本功能主要由三大部分构成。即大楼自动化(又称建筑自动化或楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA),这3个自动化通常称为“3A”,它们是智能化建筑中最基本的,而且必须具备的基本功能。目前有些地方的房地产开发公司为了突出某项功能,以提高建筑等级和工程造价,又提出防火自动化(FA)和信息管理自动化(MA),形成“5A”智能化建筑,甚至有的文件又提出保安自动化(SA),出现“6A”智能化建筑,甚至还有提出“8A”、“9A”的。

2 智能建筑设备监控系统安装

智能电力监控系统是数字化和信息化时代应运而生的产物,已经被广泛应用于电网用户侧楼宇、体育场馆、科研设施、机场、交通、医院、电力和石化行业等诸多领域的高/低压变配电系统中。智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统输入设备(包括各类温、湿、压力、流量、电量传感器、水流开关等现场设备)和输出设备(包括各类风门、执行器、阀门及其执行机构等)等。智能电力监控系统是BAS中的一个重要组成部分,通过智能电力监控系统可大大提高整个变配电系统的管理水平,方便地与其它BAS联网,构成完整的楼宇自动化管理系统。因此,智能电力监控系统是智能建筑必不可少的组成部分,可以说没有智能电力监控的建筑称不上是智能建筑。

2.1 中央控制室选址及室内设备布置

中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间;室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射;当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道;中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。

2.2 电源要求

中央控制室应由变配电所引出专用回路供电,中央控制室内设专用配电盘。负荷等级不低于所处建筑中最高负荷等级;通常要求系统的供电电源的电压不大于±10%,频率变化不大于±1Hz,波形失真率不大于20%;中央管理计算机应配置UPS不间断供电设备,其容量应包括建筑设备自动化系统内用电设备总和并考虑预计的扩展容量,供电时间不低于30分钟。

2.3 中央控制设备及其安装

中央控制设备包括以Pc为核心,中央管理界面和图形显示为目标的设备。建筑设备自动化系统的主机、分站、网关、网络控制器的安装施工时注意如下:1)中央控制及网络通信设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装。2)设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层。3)设备在安装前应作检查,并应符合相关规定。4)有底座设备的底座尺寸应与设备相符。5)设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为1mm/m。

2.4 线路敷设

供电电源电缆。向计算机监测与控制系统供电电源的电缆应选用KVV一3X1.0铜芯塑料护套绝缘电缆在电缆沟或电缆桥内敷设。向建筑设备监控系统设备供电的电源线一般采用截面积为2.5mm2:以上铜芯聚氯乙烯绝缘线,或按设计要求确定供电电缆。控制电缆。用电设备或开关的控制回路电压一般为交流220/380V,应选用1.0mm2铜芯塑料线或电缆。不能与测量回路以及直流信号回路共用一根电缆,也不能与其在一根钢管或塑料管内敷设。缆线敷设。

3 智能建筑的接地防雷

3.1 TN-S系统的使用

TN-S系统主要是把保护接地线PE和中性线N严格进行分开的低压配电系统,它是一个三相四线的另外加PE线的接地系统。保护接地线PE和中性线N除了在变压器的中性点有共同接地之外,这两条线之间不再设有任何电气的连接。所以智能建筑应当有电子设备的直流接地线路、安全保护接地线路、交流工作接地线路以及普通建筑物也应当具备的防雷保护接地线路。除此之外,因智能建筑的内部多数都设有防静电要求的计算机房、程控交换机房、火灾、消防报警监控室以及多个容易受到电磁波干扰的精密仪器设备,因此在智能建筑的设计与施工过程当中,还需要考虑建筑物的屏蔽接地线路和防静电接地线路的要求。

3.2 TN-C-S系统的使用

TN-C-S系统主要是由两个接地系统组合而成,第一个部分主要是TN-C系统,而第二个部分主要是TN-S系统,这两个系统的分界面主要是在PE线与N线的连接点上。这个系统通常主要是用在建筑物的供电区域或者变电场所,在线路进户之前需要采用TN-C系统,进户处的线路需要做重复的接地,这就使进户后的线路变成TN-S系统。因此,TN-S接地系统会明显提高住宅内人们生活的安全性。与此同时,只需我们采用接地引线的方式,每个都需要从接地体的一点引出,以及选择一个正确的接地电阻值,从而使电子设备获得一个相同电位的基准点等措施,所以,TN-C-S 系统是可以成为智能型建筑物的一个接地系统。

3.3 接地防雷

智能建筑物的防雷必须按综合防雷系统的要求进行设计,坚持预防为主,安全第一的指导方针,为确保防雷设计的科学性,在设计前应对现场雷电环境进行评估。 智能建筑物的防雷宜考虑环境因素、雷电活动规律、建筑物内设备的重要性,发生雷灾后果的严重程度,分别采用相应的防护措施。 智能建筑物的防雷应坚持全面规划、综合治理、优化设计、技术先进、经济合理、进行综合设计。智能建筑物均应按 GB 50057-2010 “建筑物防雷设计规范”的规定,安装外部防雷装置。智能建筑物内的微电子设备的防雷应采用直击雷防护、等电位连接、屏蔽、合理布线、共用接地系统和安装电涌保护装置等措施进行综合防护。智能建筑物内的微电子设备应根据所在地区雷暴等级,设备放置在不同的雷电防护区,以及系统对雷电电磁脉冲的抗扰度,采用不同的防护措施。总结起来,防雷技术必须强调科学性、经济实用和耐久可靠这三个原则。

4 电力电缆

电缆是输送电能的载体,若质量不高,就会造成火灾等事故的频繁发生。工程中使用的电缆绝大多数是沿竖井、桥架和沟道铺设,电缆集中、数量多,规格从4mm2~I85mm2的三芯至五芯电力电缆不等,如不分门别类,严格审查,就会出现施工混乱、以次充好,造成运行中电缆过热、发生危险的现象。

5 配电箱

配电箱是接受电能和分配电能的表量也是电力负荷的现场在直接控制器。要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作,能配电箱的工作性能至关重要。工程中配电箱型号复杂、数量多,大建部分配电箱还受楼宇、消防等弱电专业的控制,箱内原理复杂、上筑下级设制合严格。电气系统路工队但多各专业又有自己的使受用特点,在设计中受各方干扰的情况较多,会造成设计修改通知集单增加,配电箱内的设备和回路修改多。若施工单位在订货时只专考虑按蓝图订货而忽视修改,在安装时只顾对号入座而不仔细地刊进行技术审核,就满足不了有关专业功能的要求。甲方、监理方应对现场的配电箱按设计修改通知单逐一核对,纠正开关容量偏大或偏小、回路数不够的错误。电气设备的上下级容量配合是相当严格的,若不符合技术要求,势必造成系统运行不合理、供电可靠性差,埋下事故的隐患。

6 结束语

当前智能建筑不仅在数量上大增,而且将智能建筑逐步从单体向区域化,城市化方向发展。电气的安装关系到智能建筑工程建设整体工程质量,在建筑电气安装施工中,要提高工程质量,施工人员必须做好建筑电气各个工程质量的控制工作,使建筑项目的电气工程施工质量始终处于受控状态。

参考文献

[1]蔡传俊.浅谈智能建筑与建筑电气技术[J].科技信息(科学教研),2007(20).

[2]龙惟定.试论建筑节能的科学发展观[J].建筑科学.2007(02).

作者单位

中国瑞林工程技术有限公司 江西省南昌市 330031

推荐访问:浅析 智能化 建筑电气 建筑