欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

谈谈管道系统的试验、吹扫与清洗

时间:2022-11-29 14:25:05 来源:网友投稿

【摘要】 讨论各种管道的试验压力及吹扫方式和吹洗的规定。

【关键词】 管道;试验;吹扫;清洗

【中图分类号】:G671【文献标识码】:A 【文章编号】:1009-9646(2008)05-0246-01

在我们日常安装工程中经常谈论着管道安装和设备安装等等,现在我们谈论一下被经常忽略的系统试验与吹扫、清洗。

1 管道系统的试验种类

1.1 液压试验:①液压试验应使用洁净水,当对管道和设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25ppm。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。②向管道系统中注入液体时,应将空气排尽。液压试验宜在环境温度5℃以上进行,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。③承受内压的地上工业钢管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于04Mpa。④承受内压的埋地铸铁管道试验压力,当设计压力小于或等于05Mpa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于05Mpa时,应为设计压力加05Mpa。⑤对于设计压力大于06Mpa的天然气管道,应以水为介质进行强度和严密性的试验。⑥当管道与设备作为一个系统进行试验温度时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,以建设单位同意,可按设备试验压力进行试验。⑦液压试验试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏合格。

1.2 气压试验:①承受内压的工业管道的钢管及有色金属的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力为0.2Mpa。当管道的设计压力大于0.6Mpa时,必须有设计文件规定或经建设单位民意,方可用气体进行压力试验。②设计未作规定进行强度试验或工作压力小于0.1Mpa的煤气管道,或工作压力小于0.4Mpa的天然气管道,可直接进行严密性试验。

2 管道系统的吹扫与清冼

2.1 吹扫、清洗的方式。管道在压力试验合格后,应按设计或规范要求进行吹扫清洗工作,为管道系统投入运行作准备。管道系统的吹扫、清洗方式有水冲洗、空气吹扫、蒸气吹扫,化学清洗等等。下面介绍几种方法:①水冲洗。使用洁净水对管道系统进行连续冲洗,以清除管道内的焊渣、铁锈等杂质。②空气吹扫。使用压缩空气对管道系统进行吹扫,以清除管道内的焊渣、铁锈等杂质。③蒸气吹扫。使用蒸气对管道系统进行吹扫,以清除管道内的铁锈、焊渣、氧化皮等杂质。④化学清洗。使用化学清洗液结管道系统进行清洗,以清除管道内的铁锈油污等杂质。

2.2 吹扫的规定。(1)吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径大于或等于600MM的液体或气体管道,宜采用人工清理;公称直径小于600MM的液体管道,宜采用水冲洗;公称直径小于600MM的气体管道,宜采用空气吹扫。蒸气管道应以蒸气吹扫,非热力管道不得用蒸气吹扫。(2)管道吹洗前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接式的上述阀门和仪表,应采取经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。(3)吹扫的顺序应按主管、支管等依次进行,吹洗的脏物不得进入已经合格的管道中。(4)总之管道系统的试验、吹扫和清洗也是工程合格验收的不可缺少的一个项目,虽然比起主体工程来说很渺小,但对整个工程的整体移交起着关键作用。因此,在今后的施工过程中我们不能忽略它。