欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

液氯泄漏的应急演练

时间:2022-11-30 16:15:04 来源:网友投稿

液氯泄漏的应急演练 液氯泄漏的应急演练各企业〔如生产型或使用型企业〕要根据自己的实际情况来制定液氯泄漏的演练预案,但也有共同之处,下面提供一个预案给你,下面是小编为大家整理的液氯泄漏的应急演练 ,供大家参考。

液氯泄漏的应急演练

  液氯泄漏的应急演练

  各企业〔如生产型或使用型企业〕要根据自己的实际情况来制定液氯泄漏的演练

  预案,但也有共同之处,下面提供一个预案给你,仅供参考.一起氯气泄漏事故

  .事故经过

  某月某日某时,某厂物流中央化学品仓库值班室的固定式氯气报警仪忽然发出声

  光报警,液氯气瓶发生泄漏.空气中弥漫着氯气特有的刺激性气味.化学品仓库

  的操作人员迅速配戴好正压自给式空气呼吸器,火速赶到现场查找泄漏气瓶,进

  行堵漏处理.一次堵漏不成功,氯气在常压下迅速汽化,没有浓度减少的迹象.操作人员迅速将泄漏的液氯气瓶推进到碱吸收池中.大量气泡从碱吸收池中冒

  出,险情没有解除.同时求助气体防护站〔以下简称气防站〕.气防站人员迅速

  赶到现场,启动化学事故应急预案〔现场勘察、侦毒、隔离区与疏散区确定、人

  员疏散、现场检测、成功堵漏、空气中毒物的稀释、消除等〕,在对环境、人员

  没有造成危害的情况下,于15时20分成功堵漏,工厂解除警报,恢复正常生

  产.2.气防站启动化学救援预案

  2.1赶赴现场

  气防站接警后,迅速出动,在规定的时间内〔生产厂区

  5分钟〕赶到现场.气防

  站的专业气体防护人员迅速实施化学救援应急预案.2.2现场堪查

  10时45分,气防站派2人小组在配戴好正压自给式空气呼吸器后,携带便携式

  氯气报警仪进入现场.碱吸收池有大量气泡冒出,便携式检测报警仪立即跳到上

  限.事故危险区域内无发现无关人员,未发现中毒人员.2.3现场侦毒

  事故现场是液氯气瓶存放的开放式库房,现场有2个固定式氯气报警仪的检测探

  头,值班室内声光报警仪不停发出声光报警;

  勘察小组携带的便携式氯气报警仪

  报警声不断,初步确定是氯气泄漏.2.4泄漏量确定

  根据现场勘察情况结合库房保管人员的记录,确认泄漏的液氯气瓶是使用后空的液氯气瓶,根据生产单位使用后情况,可以认定气瓶内液氯量小于200L.2.5区域确定

  数据来源:我国目前没有事故隔离区的划定标准,借用美国、加拿大和墨西哥联

  合编制的ERG标准.ERG提供的隔离、疏散数据见表1.表1ERG隔离疏散数据

  化学品

  名称

  少量泄漏〔小于200L〕大量泄漏〔大于200L〕

  紧急隔离

  白天疏散

  夜间疏散

  紧急隔离

  白天疏散

  夜间疏散

  1017氯气30米300米1100米275米2700米6800米

  根据ERG界定的泄漏量及隔离区半径的划定,确定事故现场隔离区半径为3米,并顺风向划定300米下风向疏散区域呈椭圆形划定.参照时根据现场的气象条件和地形、地物具体的情况,对数值进行必要的校正.2.6现场检测

  现场使用便携式氯气报警仪,检测范围

  0.1?12Ppm,超过检测上限用大于

  12ppm表示,设定碱吸收池东、西;泄漏区东、西;分隔墙东北、东南;配电

  室东、西;操作室东、西共计10个检测点.隔离区空气中氯气浓度为职业暴露剂量限值〔工业企业设计卫生标准氯气的MAC为1毫克每立方米〕20倍以上.疏散区空气中氯气浓度随机选点,测定值为0.2?3.0ppm,是职业暴露剂量的1?1倍.隔离区与下风向疏散区内空气中氯气浓度的检测值和其ERG的划分根本相符,没有进行数值的校正.检测点设定及检测结果见表2.表2检测点设定及检测结果

  序号

  检测地点名称10时45分

  氯气浓度〔ppm〕15时20分

  氯气浓度〔ppm〕

  1碱吸收7tk东侧

  6.9?>12.0未检出?0.12碱吸收7tk西侧

  10.2?>12.0未检出?0.23泄漏区东侧

  5.4?>12.0未检出?0.14泄漏区西侧8.2?>12.0未检出?0.15分隔墙东北侧4.0?>12.0未检出?0.16分隔墙东南侧

  7.5?>12.0未检出?0.17配电室东侧2.1?10.4未检出

  8配电室西侧

  0.8?8.0未检出

  9操作室东侧1.9?11.1未检出

  10操作室西侧

  0.6?6.7未检出

  考虑到氯气相对空气的比重较大,采样点在呼吸带高度至地面段,获得数值是个

  区间.2.紧急疏散

  确定紧急隔离区后,疏散小组紧急组织人员进行划定事故源区

  一一事故隔离区内

  人员的紧急疏散.确定下风向疏散区域,企业公安迅速组织人力进行下风向区域内人员的疏散,同

  时通知周边相邻的车间装置.保证隔离区无人员发生伤害,预防无关人员进入隔离区;疏散下风向疏散区域内

  人员,设立临时集结点,清点人数,保证人员平安撤离,预防人员滞留可能发生

  人身伤害事故.2.泄漏处置

  2.8.1碱吸收池的水位偏低,不能完全将泄漏气瓶整体淹没

  碱吸收池冒出的气泡,用氯气报警仪检测,到达

  12ppm以上.紧急派2人小组

  配戴好呼吸器具后,进入现场将碱吸收池的水位加到最大水位,还是不能将气瓶

  整体淹没〔气瓶由于其在碱吸收池中的浮力大于重力〕,用钢管将气瓶的泄漏端

  压到池底部.2.8.2碱吸收池PH值测定

  吸收池中碱的浓度影响到泄漏氯气的吸收效果.用酸碱指示试纸测试吸收池PH值小于7,紧急调来的固体碱因存放时间较长已

  完全固化成一体.将片状固体碱〔氢氧化钠〕参加到吸收池中,并用钢管不断搅

  动吸收池的液体.一方面,增加固体片碱的溶解;另一方面,增加泄漏氯气被碱

  中和吸收的量.2.8.3降低空气中的氯气浓度

  外围保护的消防支队水罐车,使用雾化水枪,降低空气中氯气的浓度.5分钟后,用便携式氯气报警仪进行检测,隔离区环境中的氯气浓度大约在

  0.1?10Ppm之

  问,没有超过12ppm的地方.间隔20分钟后,进行水雾吸收、稀释.2.8.4二次堵漏

  碱吸收池中液氯汽化产生的气泡还在不停的向外冒,不能等待气瓶泄漏完,必须

  实施再次堵漏.在进行详细分析泄漏的前提下,分析第一次堵漏失败的原因.制定具体的二次堵

  漏方案后,准备好器材、专业堵漏工具,堵漏人员迅速实施堵漏.检查空气呼吸器气瓶压力、清点专业堵漏工具、其它器材用具.一切准备就绪,堵漏及保证小组迅速配戴好空气呼吸器,试用无误后,迅速进入泄漏现场,根据

  堵漏方案,对泄漏气瓶进行二次堵漏.泄漏气瓶被再次推进吸收池中,液氯气瓶

  泄漏端被压

  入池底,至没有气泡冒出,当日

  15时,堵漏成功.2.8.5消除空气中剩余毒物

  再次调动消防水罐车,用雾化水枪,对周围空气中、分隔墙墙角、地势低洼处、下风向区域作业环境的空气进行喷雾,以消除空气中残留氯气.2.达标检测确认

  5分钟后,用便携式氯气报警仪对隔离区域进行检测,检测结果为未检出?

  0.1ppm之间,全部达标.下风向疏散区域用便携式氯气报警仪进行检测,检测结果在未检出?0.1ppm之

  问,全部达标.对相邻火炬操作室内、配电间内、厕所内进行仔细的检测,浓度在未检出?

  0.1ppm之间,检测结果达标.再次对物流中央的液氯气瓶存放处满瓶区、空瓶区的每个气瓶进行逐个检测,没

  有发现泄漏.2.1隔离、警戒解除

  通知相邻、相关单位,恢复正常工作、生产.3.此次化学事故应急救援预案实施的成功经验和缺乏

  3.1成功经验

  3.1.1事故预案的启动及时;

  3.1.2各部门之间的联动、协调性较好;

  3.1.3个人防护、呼吸防护做的到位;

  3.1.4现场泄漏处理比拟及时;

  3.1.5人员未发生急性氯气中毒事故;

  3.1.6能及时告知周边、外围危害;

  3.1.隔离区、下风向疏散区内无关人员疏散及时;

  3.1.二次堵漏成功;

  3.1.各部门事故预案的指挥者及时赶赴现场,及时根据预案内容实施.3.2缺乏

  3.2.1对液氯气瓶的阀门关闭不严予以堵漏的举措及专用器材尚有欠缺;

  3.2.2备用物资日常检查不到位,固体碱已全部固化成一体;

  3.2.3事故现场对空气呼吸器的需求量非常大,对于备用气瓶的需求量较大〔物

  资储藏缺乏〕;

  3.2.4对于大功率多通路的充气泵需求较高〔加大设备购置投入〕;

  3.2.5现场事故处理人员心理压力比拟大,心情紧张,有人在配戴正压自给式空

  气呼吸器时,因紧张用力过猛,将面罩的头带拉断,事故处理人员要克服心理紧

  张情绪;

  3.2.6现场巡检还不到位,没有进行肥皂泡的检测,及时发现少量的氯气泄漏,及时处理;

  3.2.个别部门事故预案的反响时间比拟长,预案启动比拟缓慢.

推荐访问:化工厂氯气泄露应急演练心得 液氯泄漏的应急演练 演练 泄漏 应急

猜你喜欢