设计说明 1、 本方案设计是为满足广州市体育馆钢屋盖安装工程施工期间施工机械用电的需要和用电的安全。
2、 现场负荷按需用系数法计算, 需用系数为估计值。
生活、 办公用电 导线截面的选择 本方案采用需用系数法计算, 考虑到所有设备一般不会同时起动, 并且高峰电流也不会同时出现, 因此计算结果已留有相当余地。
按需用系数法确定三相用电设备的有功计算负荷Pjs 为:
Pjs=Kx. Ps(KW)
Kx–––––需用系数, Ps–––––设备总容量 用电设备的无功计算负荷Qjs=Pjs. tgΦ(KVar)
用电设备的视在计算负荷Sjs 为 Sjs=SQR【(Pjs) 生活区电力负荷计算表(1#线)
2 +(Qjs)2 】
(kVA)
序 号 用电设备 名
称 型 设备 设备 需用 功率 号 数量 容量 (kW) 计
算
负
荷 无功功率 Qjs(Kvar) 备注
系数 (Kx) 因数 cosφ 有功功率 Pjs(kW) 视在功 率1 空调
15 1. 1 0. 8 0. 8 13. 2 9. 9 16. 5
2 食堂设备
15 0. 6 0. 8 9 6. 75 11. 3
3 照明
5 0. 6 0. 6 3 4 5
4 直流焊机
2 23 0. 3 0. 75 13. 8 12. 2 18. 4
5 总计
39 32. 8 51
表 一
该线主要为办公室、 食堂、 管理人员宿舍、 工人宿舍供电,
1#线由 1#配电房始, 沿临建墙壁架空敷设(见图一)
。
1#线用电总的有功功率 Pjs=39(KW)
总的无功功率 Qjs=32. 8(KVar)
总的视在计算功率 Sjs=SQR【(Pjs)2 +(Qjs)2 】
=51(KVA)
1#线主干线的视在计算电流
Ijs=51×1000/(1. 732Ue)
=77. 5(A)
经查建筑电气设计手册(中国建筑工业出版社)
P299 之表 13-26(氯 乙烯绝缘电线明敷载流量) , 16mm2
的塑料铜芯线在 35℃的载流量为90A(90>77. 5A)
, 放大一级, 选用 25mm2的塑料铜芯线, 工作零线和接地零线选用 16mm2 的塑料铜芯线, 即 3×25+2×16。
2#线 2#线为主场馆安装用电。
2#线的负荷计算如表二所示:
将2#线的负荷平分为二 其中一趟线用电的有功功率 Pjs=276/2=138(KW)
无功功率 Qjs=242/2=121(KVar)
视在计算功率 Sjs=SQR【(Pjs)2 +(Qjs)2 】
=183. 5(KVA)
视在计算电流 Ijs=Sjs. 1000/(1. 732Ue)
=278. 8(A)
经查建筑电气设计手册(中国建筑工业出版社)
P299 之表 13-26(氯乙烯绝缘电线明敷载流量)
, 95mm2
的塑料铜芯线在 35℃的载流量为281A(281>278. 8A)
, 选用 95mm2的塑料铜芯线, 工作零线和接地零线选用 50mm2 的塑料铜芯线。
2#线由 1#配电房架设两趟 3×95+2×50 的铜芯线至主场馆, 分两路沿主场馆埋地敷设(见图一)
.
2#线电力负荷计算表
序 用电设备 号 名
称 型 号 设备 设备 需用 功率 数量 容量 (kW) (Kx) 计
算
负
荷 无功功率 Qjs(Kvar) 备注
系数 因数 cosφ 有功功率 Pjs(kW) 视在功 率Sjs(kVA) 1 CO2焊机
8 23 0. 8 0. 75 147. 2 129. 8 196
2 空压机
2 4 0. 3 0. 8 2. 4 1. 8 3
3 卷扬机
3 5 0. 3 0. 8 4. 5 3. 4 5. 6
4 直流焊机
5 24 0. 8 0. 75 96 84. 7 128
5 照明
35 0. 6 0. 75 21 18. 5 28
6 焊条烘箱
1 5 1 0. 8 5 3. 75 6. 25
7 总计
276. 1 242 367
表二
3#线、 4#线同2#线。
配电箱及开关箱
配电箱、 开关箱应装设端正、 牢固, 移动式配电箱、 开关箱装设在坚固的支架上; 固定式配电箱、 开关箱的下底与地面的垂直距离应大于 1. 3 米, 少于 1. 5米, 移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0. 6米, 小于1. 5 米。
配电箱、 开关箱内的开关电器应按其规定位置紧固在电器安装板上, 不得歪邪和松动。
配电箱和开关箱的金属箱体必须作保护接零, 保护零线应通过接线端子板连接。
每台用电设备应有各自专用的开关箱, 必须实行一机一闸一漏电开关制。
箱电箱内的电器开关必须严格按本方案进行配置。
末级配电箱接线如图四所示:
注:
闸刀和漏电开关根据设备容量按表六选择, 开关箱箱体须与保护零线相连 开关箱下底距地面的垂直距离应大于1. 3 米, 小于1. 5 米 保护接零及防雷 为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电, 必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如电动机的金属底座、 配电箱和开关箱的金属箱体等与 PE线相连, 即保护接零。
保护零线(即 PE 线)
由工作接地线、 配电房的零线或第
一极漏电保护器的电源侧(上端)
引出。
保护零线除在配电房外接地外, 还需在配电线路的中间处和末端处作重复接地, 每一重复接地装置的接地电阻不得大于10欧。接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成, 深埋2. 5 米左右, 详见图六 (接地体埋设示意图)
。
配电箱、 设备外壳的接地线采用直径不小于2. 5mm芯线(绿黄双色线)
。
因广州地区雷雨天较多, 故须在施工现场的最高机械设备上即塔吊上安装避雷针,接闪器安装在塔头上, 采用φ20 镀锌圆钢制成, 长度为 2 米, 引下线用扁钢制作,与 建筑物接地体相连, 从接闪器至接地体必须全部作电气连接.
2的多股铜
安全用电技术措施和电气防火措施 安全用电技术措施 施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计进行。
塔吊等大型机械设备 6 安装后必须由动力科、 质安科验收合格后才允许通电运行。
供电干线、 配电装置、 发电房、 配电房完工后, 必须会同设计者、动力科、 质安科共同检查验收合格后才允许通电运行。
电气设备的设置、 安装、 防护、 使用、 维修、 操作人员都必须符合 JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范要求。
接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工, 并会同动力科及设计者共同检测其接地电阻值。
接地电阻不合格者, 严禁现场使用带有金属外壳的电器设备, 并应增加人工接地体的数量, 直至接地体完全合格为止。
施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中, 必须采用TN-S 接零保护系统。
保护零线应与工作零线分开, 单独敷设, 不作它用, 保护零线 PE必须采用绿/黄双色线。
保护零线必须在配电室配电线路中间和末端至少三处作重复接地, 重复接地线应与保护零线相连接。
保护零线的截面应不小于工作零线截面的 1/2, 同时必须满足机械强度要求。
一切用电的施工机具运至现场后, 必须由电工检测其绝缘电阻及检测各部分电气附件是否完整无损, 绝缘电阻小于 0. 5 欧或电气附件损坏的机具不得安装使用。
保护移动式设备的漏电开关、 负荷线每周检查一次; 保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次; 防雷接地电阻每年三月一日前进行全面检测。
电气设备的正常情况下不带电的金属外壳等均应作保护接零。
施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器, 漏电保护器应选用电流动作型。
漏电保护器只能通过工作线, 开关箱应实行一机一闸制。
配电系统中开关电器必须完好, 设置牢固、 端正。
带电导线接头间必须绝缘包扎, 严禁挂压其它物体。
配电箱、 开关箱应配锁, 专人负责, 定期检修。
检修人员必须遵守电工操作规程, 使用绝缘工具, 统一组织, 专人指挥。
电气防火装置 在电气装置和线路周围不堆放易燃、 易爆和强腐蚀物质, 不使用火源。
在电气装置相对集中场所, 配置绝缘灭火器材, 并禁止烟火。
合理设置防雷装置, 加强电气设备相间和相地间绝缘, 防止闪烁。
加强电气防火知识宣传, 对防火重点场所加强管制, 并设置禁止烟火标志。
二零零零年一月十二日
单台设备保护用低压电器及导线配套表
设 刀闸开关 漏电开关
备 开关额定电流 脱扣器额定电流 负荷线 名 /熔体额定电流 /额定动作电流
称 A/A A/mA 规格
HK1(三级) HH3钢壳 DZ15L-40/3902 DZ15L-63/3902 LBK-250/330
塔吊
200/200
200/200 3×35+1×25 交流电焊机 60/53
63/50
2×6+1×4 潜水泵 30/30
16/30
4×2. 5 对焊机
200/200
170/200 2×50+1×25 施工电梯
200/130
100/100
3×16+1×10 振动器 15/10
6/30
3×1. 5+1×2. 5 弯曲机 30/15
6/30
3×1. 5+1×2. 5 切断机 30/30
16/30
4×2. 5 卷扬机 60/50
25/30
4×2. 5 楚天泵
200/200
170/200 3×35+1×25 多级水泵 100/100
50/50
3×10+1×6 表 六
。