欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

变电站电气安装工程中的常见质量问题及对策

时间:2022-11-26 19:30:03 来源:网友投稿

摘 要:本文以高压配电装置、盘柜接线与电缆敷设、变压器安装常见问题进行分析,并结合其问题提出了相应的对策建议,旨在提高对变电站电气安装的重视程度,从而达到提升其安装质量的目的。

关键词:变电站;电气安装;质量问题;对策

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.15.145

1 高压配电装置安装问题及对策

1.1 存在的常见问题

在进行高压配电装置的安装过程中,极易出现下列几种问题:①因环境所致,使得成品无法妥善完整的保护;②盘柜在运输或者安全期间非常容易造成设备缺失或者损坏;③不及时对盘柜与电缆之间的孔洞进行封堵处理,或者未及时密封电缆头,使得设备元件和电缆受潮,从而致使其绝缘电阻性能下降,造成安全隐患。

例如:在对屏柜进行吊装或者装卸的过程中,发生碰撞使得设备损坏,屏柜二次转运就非常容易使得设备发生倾倒和丢失,电缆头多不及时对其实施密封处理,长时间在潮湿空气中,特别是针对雨水较多的季节,必然会使得电缆受潮。

1.2 解决措施

一方面,加强高压开关柜运输与装卸的保护措施,重视起设备的绑扎和指挥工作,安排起重工来全面负责,另由电气工来配合施工。在进行吊装的过程中,必须采用专门的尼龙带来进行绑扎,在移动和搬运时,并以专用运盘柜小车或者液压手动叉车来开展。在搬运、吊装时,必须注意保持设备的平稳性,并做到轻起轻放,以免导致设备挤压受损或者设备之间发生碰撞,屏柜在二次搬运期间,加强设备防倾斜处理。在进行安装前,需开箱进行设备检查,主要对设备表面是否出现划痕和碰痕进行检查,并了解是否存在设备损坏的现象;对设备清单进行核对,了解是否存在缺失件等问题,此外,对制造厂提供的成套产品合格证、产品使用说明书、图纸资料、专用工具以及设备试验数据等进行检验核查,保证产品纸质资料均非常完善。若在检查期间,发现设备存在缺失件,必须对设备缺失件的型号、数量等进行记录,并了解导致缺时间的原因。消缺责任人则根据相关质量缺陷问题,进行跟踪并安排技术人员对其做出及时的技术处理,并及时将相关问题上报至质量检查部门进行检验,在保证设备检验合格之后才能够将缺陷记录关闭。另一方面,在完成对高压开关柜的安装之后,可将胶质帆布铺设在配电室地面上,以彩色条对开关柜盘面进行封闭爆出,同时定期对其进行清扫处理,确保配电室始终能够保持干净清洁,与此同时,还需要加强防尘、防潮和封闭处理,更好的为电气安装成品提高保护。为了防止潮气经由孔洞进入到盘柜中,导致电缆和元件受潮,电缆头制作安装人员必须对电缆头及时采取密封处理,以免引起电缆受潮的现状;电缆接线人员在完成工作之后,必须加强盘柜的防潮、防火工作。同时在进行作业时,必须由项目质检人员和电气监理人员在一旁监管,确保各个环节均按照要求操作,从而达到提高安装质量的效果。

2 盘柜接线与电缆敷设安装问题及对策

2.1 存在的常见问题

在进行电缆敷设与盘柜二次接线处理期间,下列问题最为常见:①在对电缆进行绑扎时,未理顺电缆方向后再实施绑扎,这使得绑扎方向非常凌乱,同时间距也无法统一,使得线芯的弯曲弧度不规整;②部分电缆通道中,电力电缆与控制电缆之间的分层并不严格,可能在同一层敷设380V电力电缆、控制电缆和信号电缆;③在行电缆的二次接线时,电缆头的排列布置并不非常美观,其布局也非常凌乱;④电缆挂牌整齐度较差,存在不清晰或者遗漏现象。

2.2 解决对策

为了有效预防和控制电力电缆干扰控制电缆,必须严格按照要求,对电力电缆和控制电缆进行分层敷设,敷设原则为从上向下依次为:6kV电力电缆、380V电力电缆、220V电力电缆、弱电控制电缆以及信号电缆。针对部分由于桥架设计层数相对较少,导致电缆通道无法顺利敷设后续电缆的情况,则需要及时与设计、业主和监理进行联系,对方案进行及时的改进处理。在对电缆进行敷设的过程中,必须保证其排列紧密,若电缆为垂直敷设或者角度超过45°时,则需要每间隔1m对其进行1次绑扎,针对拐弯的部位,则必须加强绑扎,水平部位则每2m进行1次绑扎,并且绑扎的间距和方向必须保持一致。当电缆进入到盘孔时,无论是下进线还是上进线都必须以盘台上部或者盘台下部来对电缆进行固定安装,统一运用圆钢或者镀锌花角铁完成支架的制作,但必须保证后续电缆挂牌、平行敷设能够顺利实施。

电缆线芯在进行绑扎时,其间距应当保持在100-120mm范围内,并且确保间距能够保持一致,并且能够确保备用芯预留合理,同时注意确保电缆线芯的弯曲弧度尽量呈现为一致。在行电缆二次电缆头的布置时,应注意保证其美观性和合理性。以PVC牌作为电缆标牌,要求挂牌能够保持整齐,且要求美观、清晰,以便后期查阅。

3 变压器安装问题及对策

3.1 存在的常见问题

在对变压器进行安装的过程中,可能会出现下列几种问题:①在完成变压器的滤油之后,在未达到变压器油样试验和微水测试各项指标合格的情况下,就首先对变压器附件进行安装,并对器身进行检查;②未清楚了解变压器器身在大气中的暴露时间;③在对器身进行检查之后,对油箱进行冲洗的情况下,并未运用合格的变压器油,并且箱底残油未及时进行清理。

3.2 解决对策

在进行器身的检查过程中,必须结合地方天气变化和实际情况,充分了解器身在大气中的暴露时间,并加强空气湿度监测:若空气中的湿度超过了75%,则不建议进行安装检查;若湿度低于75%,但超过65%,则必须将暴露时间控制在12h内;若空气中湿度低于65%,那么暴露时间则必须控制在16h内。

在保证变压器本体就位之后,应当主动与制造方取得联系,与其进行积极有效的沟通,对各附件进行验收检查;在安装变压器时,必须严格按照制造厂方指导来完成;此外,在安装前,必须对变压器油样试验和微水测试各项指标检测结果进行了解,在保证合格之后才能够进行变压器附件和器身的安装;在完成对器身的检查之后,需要运用合格变压器油对油箱进行冲洗处理,确保油箱底部残油能够被及时清除,并及时进行封闭处理,以免出现变压器受潮现象。

4 结论

电气设备安装作为变电站建设的重要部分,其施工质量可以说是变电站运行性能和安全运行的关键所在。由于,电气设备安装中非常容易受到其他多方面因素的影响,从而致使其安全性受到影响,故加强安装质量监管,对提高变电站运行安全性和可靠性有着非常重要的意义。

参考文献:

[1]李海鹏.房屋电气安装工程常见问题与对策浅析[J].企业技术开发,2014(06):95,105.

作者简介:曾灿文(1987-),男,本科,助理工程师,主要从事工程监理工作。

推荐访问:变电站 质量问题 安装工程 对策 电气