变配电室设备缺陷管理制度1

  1.室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。

  2.发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。

  2.1严重缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因情况危急,须立即处理。

  2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。

  2.3一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。

  3发现缺陷后的汇报和处理要求。

  3.1严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告主管和工程部经理,并由工程部经理立即组织抢修。

  3.2重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向电气主管和工程部经理汇报,并在强电主管组织下及时抢修。

  3.3一般缺陷:值班人员及时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。

  4.严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。所有缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。

变配电室设备缺陷管理制度2

  一、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。

  二.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。

  三.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。

  四.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。

  五.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。

  六.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。

  七.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

  八.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。

  九.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。

  十.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

  十一.保持配电室的清洁卫生和干燥。

  十二.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。

  十三.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。

  十四.负责领导交办的有关工作。

变配电室设备缺陷管理制度3

  1、电控楼6kv配电室及380v配电室作业区域,实行安全管理值班制度,凭“工作票”入内施工。非工作人员禁止入内,进出配压室人员必须履行出入登记手续。

  2、值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在值班时喝酒、现场吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

  3、值班人员必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

  4、巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。配电室经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。

  5、值班人员具有“特种作业人员操作证”方可上岗,操作时必须持有操作票,合理使用安全防护用品。值班人员应掌握“三懂三会”消防知识,即懂火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法,会使用消防器材,会处理事故,会报火警。

  6、停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。

  7、在电控楼6kv配电室及380v配电室工作,严格执行工作票制度:1)电气第一种工作票:填用第一种工作票的工作为:a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;b)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;2)电气第二种工作票:填用第二种工作票的工作为:a)带电作业和在带电设备外壳上的工作;b)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;c)继电保护装置、测控装置、通信通道、自动化设备、自动装置及二次回路上工作,无需将高压设备停电者;d)高压电动机转子电阻回路上工作;e)用钳形电流表测量高压回路的电流。

  8、工作票履行许可手续时,工作许可人必须会同工作负责人共同到现场检查安全措施是否与票面填写的安全措施一致,且安全可靠。同时,以手触试停电设备,证明作业设备确实无电压,经双方确认无误,在工作票栏内签字后,方可开工。

  9、工作票执行过程中,工作负责人与工作许可人任何一方不得擅自改变安全措施或扩大工作范围。

  10、工作票手续未办完之前,严禁约时开工,约时结束,约时停送电。设备部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,有专人监护,方能工作。专责监护人不得兼做其他工作。

  11、作业人员应了解带电系统的情况。戴工作帽,穿绝缘鞋,并站在绝缘垫上。工具手柄须绝缘良好。

  12、电气作业必须要有两人以上,一人作业,一人监护,严格执行安全工作规程,防止触电伤人,安全施工。

  13、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改进意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

  14、在一经合闸即可送电到作业地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的"标志牌。在室内高压设备上或配电装置中的间隔内作业时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标志牌,并在作业地点悬挂“在此工作”的标志牌。进入带电区敷设电缆,应办工作票,并设监护人。电缆穿入带电盘时,盘上须有专人接引,严防电缆触及带电部位。

  15、施工现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

  16、工作结束时,必须将工器具、材料清理干净,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员共同检查,然后双方办理工作终结手续后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。接地线一经拆除,设备即应视为有电,严禁再去接触或进行作业。

  17、验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。

  18、电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。

  19、电气设备及电气系统的安装调试工作全部完成后,在通电及启动前,做好下列工作:①通道及出口畅通,隔离设施完善,孔洞堵严,沟道盖板完整。屋面无漏雨、渗水情况;②照明充足,完善,有适合于电气灭火器材;③房门、盘柜门该锁的已锁好,警告标志明显、齐全。

  20、在部分带电的屏柜上作业时:①必须了解屏柜内带电系统的情况;②应穿工作服,戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业;③工具手柄必须绝缘良好;④必须设监护人。

  21、下班前,作业人员必须将屏柜门、电控楼、脱水楼各房门锁好,方能离开。

  22、发生人身触电事故时,值班人员可不经联系立即断开有关电设备的电源,以进行抢救。

  23、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火。


变配电室设备缺陷管理制度3篇扩展阅读


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展1)

——配电室管理制度10篇

配电室管理制度1

  1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

  2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。

  3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。

  4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离(见“内线安装电工”中表13―3)。

  5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

  6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

  7、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。

  8、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。

  9、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的.人员必须由设备动力部门领导批准。

  10、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。

  11、装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

  12、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

  13、施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

  14、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。

  在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。

  15、高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13―3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13―3但小于表13―1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13―3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。

  16、停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。

  17、验电器必须是合格产品,而且必须与电压等级相适应,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

  18、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面面积不得小于25*方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端,拆除时的顺序与此相反、装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在咬接班时交待清楚。

  19、在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。

  20、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

  21、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

  22、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,应使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

  23、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做好记录。

  24、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。本联动线包括:磁选机、振动筛、万能破碎机、锤碎机、粗碎机、风力运输装置。

配电室管理制度2

  一、总则

  1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。

  1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。

  二、岗位责任制

  2.1变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。严格按停送电操作规程进行操作。

  2.2变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。

  2.3认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。

  2.4进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。

  2.5在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。

  2.6非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。

  2.7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。

  2.8配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录

  2.9妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。

  2.10定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。

  2.11维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。

  2.12做好交接班记录。

  三、交接班制度

  3.1交接班双方应认真填写交接班记录。

  3.2交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。

  3.3接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。

  3.4交接班内容:

  3.4.1“两票”执行情况.

  3.4.2上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。

  3.4.3系统及回路的负载变化情况;

  3.4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;

  3.4.5各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;

  3.5遇下列情况不得进行交班:

  3.5.1事故处理或正进行重要操作;

  3.5.2接班人酒后上班或精神状态不良;

  3.5.3交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。

  四、操作规程

  4.1值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。

  4.2高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

  4.3不论高压设备带点与否,值班人员不得单独入内进行工作。

  4.4在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人,工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。

  4.5倒闸操作:

  4.5.1倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵无误后执行

  4.5.2停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。

  4.5.3刀闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。

  4.5.4操作票应填写以下内容:

  ①所操作设备的名称和编号;

  ②应拉合的开关和刀闸;

  ③开关和刀闸的位置情况;

  ④负荷分配情况;

  ⑤接地线拆装情况;

  ⑥控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况;

  ⑦切换保护回路和检验是否确无电压。

  4.5.5操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改,操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后有值班负责人审核签名。

  4.5.6操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按照操作票填写的顺序逐项操作并做好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。

  4.5.7倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。

  4.5.8操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票和随意接触闭锁装置。

  4.5.9经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套,雷电时,禁止进行倒闸操作。

  4.5.10高压配电室停电倒闸操作程序:

  ①断开所停回路380V侧全部断路器;

  ②戴上高压绝缘手套并确认其完好;

  ③用程序锁断开各真空断路器和刀闸;

  ④断开进线柜真空断路器和刀闸;

  ⑤用高压侧试笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后方可进行下步工作;

  ⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌后,才可开始工作。

  4.6送电操作规程。

  4.6.1工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗漏工具等物。

  4.6.2拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员已退出工作地点后,准备送点。

  4.6.3送电程序与停电倒闸程序相反。

  4.*若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。

  五、工作票制度

  5.1在变、配电室设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方式有三种:

  ①填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);

  ②填用第二种工作票(只要适用于低压配电设备);

  ③口头或电话命令。

  5.2工作票要用碳素笔填写,一式两份,应正确清楚。不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份有工作负责人收执在工作地点,另一份有值班员收执,按执移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。

  5.3一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。开工前工作票的全部安全措施应一次做完。

  5.4在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给第二张工作票。

  5.5一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票,几个班同时工作时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需要填明各班负责人。

  5.6事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作时,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

  5.7第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。

  5.8工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。

  5.9工作票签发人应由熟悉人员技术水*、熟悉设备情况、熟悉本规程的领导或技术人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。

  5.10已完成的工作票应保存三个月以上。

  六、安全管理及维修保养制度

  6.1配电室安全管理制度。

  6.1.1应经常组织电工学习≤电工安全工作规程≥。每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。

  6.1.2进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。

  6.1.3在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:

  ①工作票制度

  ②工作许可制度硕钪贫瓤刹卧牡缫敌幸当曜肌?

  ③工作监护制度。

  ④工作间断、转移和终结制度。

  6.1.4管好门窗以防雨、雪打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。

  6.1.5高压配电室钥匙至少应有三把,有配电室值班电工负责保管,按值移交。一把专供紧急是使用,一把专供值班电工使用,还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登*名,当日交回。

  6.1.6保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。

  6.2维修保养制度。

  6.2.1在变配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:

  ①停电。

  ②验电。

  ③保持接地的有效。

  ④悬挂警示、标示牌。

  6.2.2值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。

  6.2.3每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。

  6.2.4管好、用好各绝缘工具。

  6.2.5根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。

  七、电气组日常报修管理制度

  为保证公司日常用电及网络的正常运行,并且合理的使用各种材料,特制定电气日常报修管理制度:

  7.1各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。

  7.2值班室人员24小时值班,值班期间不得擅自离开岗位。

  7.3值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。

  7.4对于维修任务维修人员可以单独处理的,经批准人批准后尽快安排维修人员及时进行处理。

  7.5对于接到的报修任务不能处理后不在职责范围内或需要更换材料的,应及时报电气组领导,以便及时安排处理。

  7.6维修人员到现场维修时,应带好需要的材料及报修单,维修完毕后填好报修单,并且请报修人确认维修情况并签字,将处理结果报值班人员做好记录。

  八、电气组巡回检查制度

  8.1值班人员必须认真的按时巡回检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好巡检记录,并向上级汇报。

  8.2巡检每班不低于两次,遇特殊情况应增加巡检次数:设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时;恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象;其他特殊情况等。

  8.3巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况,电流电压有无异常;闻有无异味或焦糊味的异常;有无异常震动;发热超温现象;听有无异常噪音。

  8.4巡回线路:配电室峙涞缡??凉水塔昭够??消防配电室辣梅??常减压哐故??常减压配电室锌芈??灌区靶冻灯教??灌区配电室髁偈迸涞绻瘛?

  8.5望各值班人员认真、工整填好巡检记录,对异常情况即时汇报,并采取相关措施,同时对各施工情况认真观察。

  九、安全保卫制度

  9.1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。

  9.2严禁没有操作票进行倒闸操作。

  9.3严禁没有操作票(或口头命令)在电气设备上操作。

  9.4严禁不验电接地在停电设备上工作。

  9.5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

  9.6严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。

  9.7非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电室,如因工作需要进入,须经有关部门及电气负责人同意,由值班电工陪同进入。

  9.8变、配电室应配备有足够量有效的电气灭火器材。

  9.9变、配电室应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋并按规定进行保存和定期试验。

  9.10保持变配电室安全通道的畅通。

配电室管理制度3

  一、值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。

  二、倒闸时操作必须根值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。

  三、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。

  2、在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。

  (1)、工作票制度

  (2)、工作许可证制度

  (3)、工作监护制度

  (4)、工作间断、转移和终结制度

  (5)、临时用电作业许可证制度

  3、在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施

  (1)、停电

  (2)、验电

  (3)、装设接地线

  (4)、悬挂标示牌或装设遮拦

  4、.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施

  (1)、断开电源

  (2)、验收确无电后装上接地线

  (3)、在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。

  (4)、严禁带电检修,违章作业

  (5)、作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具

配电室管理制度4

  第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的.日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  第三条一般规定

  1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

  2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

  2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

  2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

  2.3电工专用工具及备件

  2.4消防器材

  3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

  4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

  5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

  6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

  第四条配电室的日常巡视检查

  1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

  2、巡视检查的主要内容如下:

  2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

  2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

  2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

  2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

  2.5按规定做好相关记录。

  第五条配电系统的定期检查及维护

  电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

  1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

  2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

  3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

  4、检查配电接地装置是否良好。

  5、其它配电线路和设备的检查。

  第六条每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

  1、电缆沟进户保护管的密封情况。

  2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

  3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

  4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

  5、配电室有无漏水的可能。

  第七条如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

  第八条消防安全管理

  1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

  2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

  3、配电室内严禁吸烟。

  4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

  5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

  6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

  第九条本制度从二Oxx年十月一日起执行。

配电室管理制度5

  为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第一条 一般规定

  1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

  3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

  3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

  3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

  3.3电工专用工具及备件

  3.4消防器材

  4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

  5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

  6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

  7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

  第二条 配电室的日常巡视检查

  第三条 配电系统的定期检查及维护

  第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

  1、电缆沟进户保护管的密封情况。

  2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

  3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

  4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

  5、配电室有无漏水的可能。

  第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

  第六条 消防安全管理

  1、变电所是我公司的要害部位,工作人员要有高度的责任心和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。

  2、因工作需要或经领导批准允许进入的人员,可在值班人员带领下进入。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。

  3、配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能干与工作无关的事。

  4、配电室的电气设备要经常检查和维修保养,使各种电气设备保持正常运行。

  5、从事各种电气设备操作时,必须严格执行安全操作规程。

  6、配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。

  7、配电室各种电器设备不得超负荷进行,必须有良好的接地装置,确保设备的安全运行。

  8、配电室内部需配有一定数量适用扑灭电器火灾的灭火器材,灭火器材要定期检查更换。

配电室管理制度7

  一、配电室设置

  1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。

  2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。

  3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。

  4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。

  5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。

  6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

  7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。

  8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。

  二、配电室管理

  1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

  2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

  3、不得在配电室内做与工作不相符的事。

  4、变配电室内应备有下列用具器材和备品:

  (1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。

  (2)常用的携带型仪表。

  (3)手电筒。

  (4)有效的消防器材。

  (5)熔丝管及熔丝。

  (6)各种瓷瓶瓷套管。

  (7)开关、隔离开关及负荷开关等。

  (8)电缆终端头及制作材料。

  (9)避雷器。

  (10)绝缘油。

  (11)照明及信号指示用的各种灯泡及其它附件。

  5、工作人员应每天对设备巡视,发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

  6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。

  7、巡视工作可一人进行,但不准做与巡视无关的其它工作。(按规定路线进行)

  8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

  9、工作前应做好准备,停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场,核查人员检查无误后方可拆除临时地线,撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

  10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。

  11、工作人员进出配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。

  12、应保证配电室内的门窗完整,开闭灵活,普通和事故照明应完整齐全,房屋不漏雨水,电缆沟无进水等。

  13、配电室内、院内,不堆放易燃,易爆物品及其它杂物,保持良好的卫生状况。

  14、配电室配置的电话等其它设备不得移作他用。

  15、配电室工作人员应恪尽职守,加强团结,同心同德地维护好变(配)电室及一切设备和设施,为我项目的安全用电努力工作。

  16、变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。

配电室管理制度8

  一、高压配电室每天由白班巡视一次,上正常班的高压配电室工作日巡视,并做巡视记录。

  配电室巡视内容如下:

  二、高压配电室处在高峰负荷时,应检查电气设备是否过负荷,各连接点有无严重发热现象。

  1、在雨季期间检查配电室有无漏水现象,电缆沟是否进水,瓷绝缘有无闪络放电现象。

  2、巡视检查通过人的感觉器官,仔细分析,发现问题要及时处理并做好记录,对重大问题及时报告。

  3、遇有恶劣天气时,如:大雨、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等对室内外电气设备进行特殊巡视。

  4、电气设备如果存在缺陷或过负荷时应适当增加巡视次数。

  5、观察油标,看少油开关是否有缺油和漏油现象。

  6、盘面各种仪表是否有损坏,灵敏度、准确性和清洁情况是否良好。

  7、继电保护部份有无损坏和误动作现象。

  8、各盘隔离刀闸触点连接时是否良好。

  9、操作机构是否灵活,有无缺油和损坏现象。

  10、所有瓷绝缘部份有无掉瓷、裂纹、破碎以及闪络放电现象。

配电室管理制度9

  为了确保配电设备安全、可靠、经济的运行,值班人员必须遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电业安全工作规程》,掌握设备运行的基本知识,提高自身素质,加强运行中的巡视和检查。

  1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实近*人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的`电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

  2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

  不得在配电室内做与工作不相符的事。

  4、变配电室内应备有常用具器材、备品、灭火器材,并随时检查灭火器材的工作性能。

  5、工作人员应每天对设备巡视,检查配电室内仪表是否正常,电压、电流是否正常,有无异常响声,有无异常气味。发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

  变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。

配电室管理制度10

  第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

  第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

  第三条一般规定

变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展2)

——绿景物业辖区变配电室停电管理制度 (菁华1篇)

绿景物业辖区变配电室停电管理制度1

物业辖区变配电室停电管理制度为了确保物业正常运行及客户的正常办公,对临时停电作以下规定:一因供电设施、设备检修工作需要时停电,则需要提前三天由部门提出停电检修申请报告,经总经理室报公司领导审核同意后,由服务部书面通知物业内的客户。

二由于施工等原因需要临时停电,需到工程部门填写《临时停电申请单》并经同意后由工程部电工凭单执行。

三供电部门的供电网线路临时停电分两种情况管理事先接到停电通知,应即上报总经理室,由服务部书面通知大厦有关客户并说明原因,同时工程部门作好发电机(大油机及车载发电机)的供电准备。

供电网络突然停电则立即上报总经理室,由服务部通知物业内有关客户并说明情况,同时立即开启备用发电机供电。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展3)

——绿景物业辖区变配电室设备缺陷管理制度 (菁华1篇)

绿景物业辖区变配电室设备缺陷管理制度1

物业辖区变配电室设备缺陷管理制度一变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。

二发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。

紧急缺陷:将可能导致人身伤亡、设备损坏及停电事故。

因情况危急,须立即处理。

重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。

因情况紧急,必须及时处理。

一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。

三发现缺陷后的汇报和处理要求。

严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告主管和部门经理,并由部门经理立即组织抢修。

重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向主管和部门经理汇报,并在主管组织下及时抢修。

一般缺陷:值班人员及时向主管汇报,并在主管主持下尽快解决。

四严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。

所有缺陷均由主管负责记入缺陷记录簿,作为重要技术资料存档。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展4)

——配电室安全管理制度3篇

配电室安全管理制度1

  为了确保安全生产,特制定配电室的安全管理:

  1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人登记确保安全供电。

  2、严格执行停电、送电制度和操作规程。

  3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。

  4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。

  5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。

  6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业,要求停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。

  7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停*示牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。

  8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进行。

  停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

  送电:与停电顺序相反进行。

  注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。

  防误操作装置规定

  1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误操作装置的原理和程序,熟练掌握防误操作装置的操作。

  2、正常运行时,所有电气设备的防误操作装置均应投入,并保持其状态良好。

  3、运行人员发现防误操作装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。

  4、已投运的防误操作装置不得随意停用、解除。

  5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁:

  (1)设备异常紧急停运。

  (2)防误操作装置发生故障。

  (3)特殊运行方式操作。

  6、设备检修后应同步验收防误操作装置合格后方可投运。

  倒闸操作和监护管理规定

  1、倒闸操作关系电力系统供电设备、人身安全,全体人员必须严肃、认真的进行每项操作,认真执行操作制度。

  2、所有的电气倒闸操作必须具备以下条件:

  (1)应有考试合格经领导批准的操作监护人和操作人。

  (2)要有与现场设备接线相符的一次模拟图和现场运行规程。

  (3)要有确切的调度令和合格的操作票。

  (4)现场一二次设备要有明显的命名、编号、切换位置指示等。

  (5)所有的倒闸操作必须使用统一的调度术语和操作术语。

  (6)使用的操作工具和安全工具。

  3、值班人员接受调度的操作指令时,应清楚地填写调度员所发的操作任务票。口头命令应填入操作记录簿,然后接令人接记录逐项向调度员复诵核对无误。

  4、值班人员应根据操作任务票及模拟图填写倒闸操作票,倒闸操作票一般由副值填写,当操作任务复杂或有重要的操作任务,正值应协同填写操作票,操作票应该经值班负责人审核无误后方可执行。

  5、操作票的填写应符合两票合格率统计办法的要求。

  6、当调度员发布操作命令时,接受双方应核对操作任务票的编号和任务,核对无误后按照操作流程图进行。

  7、在进行操作过程中,如对某一操作项目发生疑问应立即停止操作。

  8、在正常操作过程中发生事故和异常时,应暂停操作,按规程规定处理完毕后,再继续操作。

  9、值人员对调度令应无条件执行,但对明显威胁人身和设备安全的错误操作命令应拒绝执行,并向调度说明拒绝的理由,使其纠正后执行,并报有关领导。

  10、操作票应统一编号,按顺序使用,对以执行和作废的操作票应保存一年备查。运行技术人员每月应对已执行的操作票进行检查,作出评价。

  运行交接班制度

  1、值班人员应按值班制度规定的时间依次轮值进行交接。

  2、值班人员应准时到达值班室,查阅交接班记录,认真了解管辖设备的运行方式、运行状况,了解有关运行事项。交接班因特殊原因迟到时,交班人员应坚守岗位继续工作,等待接班人到来,不得擅自离岗。

  3、交班前应做好控制室的清洁卫生,所有记录资料整理完毕,准备交班。

  4、在交班过程中,应尽量避免倒闸操作和许可工作票。

  5、交接班手续未完成前,一切工作均由交班人员负责,如在交接班时发生事故,应由交班人负责处理,必要时交班人员可要求并指挥接班人员协助处理。在下列情况不得交接班:

  (1)倒闸操作机许可工作未告一段落时。

  (2)在交接过程中,发生事故或必须进行倒闸操作时应终止交班。

  (3)接班人员有喝酒或精神不振现象时。

  (4)交班人员未办正式交接手续就擅自离岗时。

  6、在交班前由值长负责召开碰头会,检查总结本次值班运行、维护、设备检修、安全措施等情况,以及各项工作是否记录完整,钥匙、工具、安全用具等是否完整齐全,并做好交班准备。

  7、交接班工作应按以下步骤进行:

  (1)由交班班长向接班人员汇报,内容如下:根据模拟图交代系统运行方式及运行方式的`改变情况,设备运行、设备变化及设备缺陷情况,发生异常、事故、满载、过载的情况。两票执行情况包括接地线的使用及预发调度任务,修试作业及验收情况,技术资料、钥匙、工具、备品、安全工具的使用情况,上级指令、等待处理的工作及接班后的注意事项,文明生产、学习、培训情况。

  (2)接班人员按巡视检查制度规定进行交接巡视,交班人员应陪同巡视。分区巡视时交接班长应指定交班值班员陪同各个小组进行巡视,巡视过程中交接人员应将经操作变动或发现缺陷的设备逐项进行交接,保护更改定值时应共同核对一次。接班人员对巡视中发现的问题需详细向交班人询问清楚。

  (3)接班班长认为交接清楚,情况无误后,先与其他交接人员在记录簿上签名,然后由交班人签名后,交接手续方可结束。

  8、交班时交接班人员必须全部参加,严肃认真的列队进行并不得从事与交接班无关的事。

  运行巡回检查制度

  为全面掌握设备运行情况,及时发现和消除设备缺陷和不安全因素,预防事故发生,必须进行定期的设备巡回检查。高压设备的巡回检查工作必须遵守一下规序:

  1、考试合格的值班人员方可对高压设备进行单独巡视,跟班实习人员不得单独巡视。

  2、对高压设备进行巡视时,必须严格遵守“安规”中关于“高压设备巡视的有关规定”。

  3、巡视中发现的缺陷和异常情况应按缺陷管理制度,现场进行规程有关规定处理,并好详细记录。

  4、设备巡视检查必须按规定的路线和规定的内容进行。

  5、设备巡回检查分周期性和非周期性两大类。

  (1)周期性巡视包括:交接班巡视,按规定的时间进行的正常巡视。定期(每月不少于两次)进行夜间熄灯巡视,每天定期巡视不少于4次。

  (2)非周期性巡视包括:在雨、雪、风、雾、雷等天气情况下的巡视,并应增加巡视次数。对发生故障后的设备投运8小时内每2小时巡视一次。设备异常运行或发生故障后进行的监视性巡视。新投运设备或检修后设备的检查巡视,在24小时内增加检查至少2次。

  6、遇有下列情况下应增加巡视次数。

  (1)设备过负荷或有显著增加时。

  (2)设备经过大修、改造或长期停用后重新投入运行的。

  (3)设备缺陷近期有发展时。

  (4)恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时。

  (5)法定节假日。

  班组仪器仪表备品备件管理制度

  1、班组仪器仪表的管理工作由班长负责或由班长指派的班组成员负责仪器仪表和备品的管理。

  2、仪器仪表保管应符合有关要求,做到帐、物、卡相符。

  3、仪器仪表应按规定周期送检并做好送检记录。

  4、应建立备品备件管理台帐,做到帐、物、卡相符,每月做好清点并做好记录。

  5、及时上报备品备件的采购计划,保证现场具备足够的备品,少了及时补充。

  运行清洁卫生制度

  1、控制室应保持环境整洁,桌面及桌面设备干净,台帐摆放有序。

  2、室内地面及桌面、交接班室、卫生间每天打扫。

  3、开关室、安全工具室等室内地面保持干净,窗户每天打扫一次。

  4、缆层、缆井按照例常工作进行。

  5、厕所内卫生无死角,道路畅通无垃圾,每天打扫一次。

配电室安全管理制度2

  配电室安全工作职责

  一、配电室除值班电工和专职技术人员外,其他人员一律不准进入配电室内。

  二、配电室的门窗应装设铁皮和百叶窗,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。

  三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。

  四、保证变压器内油位适宜。

  五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

  六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间吸烟。

  七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外:

  1. 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、绝缘棒、临时接地线等)

  2. 电工专用工具及备件

  八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。

  九、配电室负责人要定期进行安全检查,作好记录。

  电工安全岗位职责

  一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

  二、定期对电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

  三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。

  四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

  五、发现线路老化及不良时,应及时更换。

  六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

  配电室定期检查及维护制度

  一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

  二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向项目部提出申请,主要内容如下:

  1. 检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。

  2. 紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。

  3. 检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

  4. 摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

  5. 配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。

  6. 填写有关记录。

  配电室消防安全管理制度

  一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。

  二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

  三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。

  四、配电室内严禁吸烟。

  五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。

  六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

  七、安全部定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

  配电室日常巡视检查制度

  一、电工每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

  二、巡视检查的主要内容如下:

  1. 各种仪表、信号装置的指示是否正常。

  2. 导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。

  3. 电气设备的噪音有无明显增加和有无异常音响。

  4. 按规定填写运行日志。

配电室安全管理制度3

  一、总则

  7.3值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的.电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。

变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展5)

——配电室管理规章制度 (菁华1篇)

配电室管理规章制度1

(1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。

如工作需要,应进行登记后方可进入。

(2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。

值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。

(3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。

坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

(4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

(5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。

(7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。

(8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。

电缆沟内应定期投放鼠药。

(9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。

(10)保证应急照明装置正常运行。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展6)

——配电室设备检修作业停送电安全管理制度 (菁华1篇)

配电室设备检修作业停送电安全管理制度1

1配电室设备检修作业停送电安全管理制度第一节总

1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选煤厂配电室所有设备检修作

业中的停、送电工作。

2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事电气工作的人员,必须是按

规定经过培训考试合格持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员不得进行有关停送电工作。

第二节

一般规定

1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责,其他任何人不得参与。

严禁

采取电话通知(电力调度令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。

2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项

工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。

3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。

即设备停

电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检2修设备的开关操作手柄或旋钮上。

“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。

4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到检修设备的所有上级电源,不应在只经断路器断开电源的设备上工作,且严格执行停、送电一人操作、一人监护制度。

5、电气设备检修停电必须装设接地线(或合接地刀闸),接地线(或接地刀闸)应在检修电气设备所停上级电源开关的负荷侧或电气设备检修地点的电源侧装设,接地必须可靠,并在接地处悬挂“已接地”牌。

接地线装设前应停电、验电和放电,装设接地线的位置应和验电、放电的位置一致。

接地线的装设和拆除由停、送电操作人员进行。

6、停电检修作业需要跨班次的,交接班时,交班和接班的工作负责人及指定的工作许可人(停、送电电工)对现场所有的安全措施进行交接,签字确认,由接班电工和检修工重新挂“禁止合闸,有人工作”和“检修”牌,方可继续作业。

7、检修负责人在送电前,必须认真检查一切安全措施是否完备妥善,不得带隐患或安排其他人员代为检查。

第三节

电气检修(含电缆、电线、变压器)停送电规定

1、各级签字人员应为文件规定的具有资格的人员。

、需在配电室内停、送电的,填写工作票。

停送电应履行以下程序:

(一)“工作票”须经部门有资质的工作票签发人签发。

(二)停电前,检修工作负责人应将“工作票”送到配电室,由电气工作许可人执行停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。

停电后,工作负责人和工作许可人分别在“工作票”上确认、签字,履行工作许可手续。

然后进行停、送电操作。

(三)检修联系停、送电人员严禁进行停、送电操作,但可以作为停、送电监护人。

(四)检修结束,检修工作负责人和工作许可人(电工)分别在“工作票终结”栏中确认、签字,履行工作票终结手续后,检修负责人先摘“检修牌”,电工再摘“禁止合闸,有人工作”,方可恢复送电。

3、电气设备检修需要在配电室以外的检修现场,由检修人员自行停、送电的,应填用“电气设备检修停(送)电工作单”。

停、送电应履行以下程序:

(一)停、送电应坚持“谁停电、谁送电,谁挂牌、谁摘牌”的原则,对所停开关进行闭锁,由电工和检修工作负责人分别挂“禁止合闸,有人工作”和“检修”标示牌。

(二)设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。

安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人。

4

(三)停电后,检修工作负责人和工作许可人分别确认、签字,履行工作许可手续。

(四)检修结束,检修工作负责人和工作许可人分别在“工作单终结”栏中确认、签字,履行工作单终结手续,检修负责人先摘“检修牌”,电工再摘“禁止合闸,有人工作”,方可恢复送电。

4、检修工作结束以前,若需将检修设备试送电,应按以下要求进行:

(一)全体工作人员撤离工作地点。

(二)收回相关的所有工作票(或工作单),拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦。

(三)在检修工作负责人和执行停、送电的电工全面检查无误后,由执行停、送电的电工进行试送电。

第四节

机械设备检修停、送电规定

1、设备检修,必须切断设备电源,开关可靠闭锁,电工挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌,检修工作负责人挂“检修牌”。

如设备本身带有电气隔离开关,拉开隔离开关即可视为切断设备电源。

2、机械设备检修停、送电时,履行以下程序:

5(一)需停电时,检修工作负责人在“设备检修停(送)电记录表”中填写停电原因、停电开关名称编号,并签字。

电工根据要求停电,并在所停开关把手上挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌后,在“设备检修停(送)电记录表”中填写停电时间和签字。

检修工作负责人对停电措施进行安全确认后,挂“检修”牌。

(二)需送电时,检修工作负责人对检修现场安全确认无误,在“设备检修停(送)电记录表”中填写送电原因、送电开关名称编号,并签字后,摘除“检修”牌。

电工根据要求,摘除“禁止合闸,有人工作!”标示牌后送电,并在“设备检修停(送)电记录表”中填写送电时间和签字。

3、除对检修设备切断电源外,同时还必须切断与检修设备连锁启停或临近检修地点、危及检修安全的其它设备电源。

4、需要对运行中的设备进行检查作业,必须制定专项安全技术措施,检查人员应站在安全可靠地点,可以通过信号、通讯系统联系开、停设备。

发现问题需要处理时,应严格执行检修停送电规定。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展7)

——设备缺陷管理制度 (菁选2篇)

设备缺陷管理制度1

  第一条为了加强设备管理,提高生产技术装备水*和经济效益,保证安全生产和设备正常运行,根据我厂的实际情况,特制定本制度。

  第二条设备的管理是为了保证设备的健康,加强维护与计划性检修,依靠技术进步,进行设备更新与改造,坚持专业管理与群众管理,技术管理与经济管理相结合的原则。

  第三条设备管理有主管生产副厂长负责,生技部是设备管理的主要部门,并配置专职设备管理员(工程师),其主要任务是对设备进行综合管理,保持设备完好。对车间或班组的设备管理工作进行业务指导工作。生产技术部设备管理工程师还必备我厂主要设备资料。内容应包括:制造厂家原始图纸、合格证书、安装使用说明书等完整资料

  第四条设备管理的主要经济性、安全性、技术监督完成等考核指标,列入厂长任期责任目标。

  第五条生技部必须做好设备更新与改造的规划、选型、购置及安装调试等管理工作,购置重要生产设备应当进行技术、经济论证,并按照有关规定上报审批。购置设备,应当由设备专责人员提出有关设备的可靠性和有利于维修的要求。

  第六条选购进口设备时,应当备有维修技术资料和必要的维修配件。

  第七条生产设备应当建立健全的操作、使用、维护规程。

  第八条设备的操作和维修人员必须严格遵守设备的操作和维修规程。

  第九条按照国家的有关规定,加强对动力、起重、运输、仪表、仪器、压力容器等设备的维护,检查检测和预防性试验。

  第十条设备的检修工作应严格遵守检修规程,执行检修技术标准,以保证检修质量,缩短检修时间,降低检修成本。

  第十一条根据设备的实际技术状况,结合生产安排,编制设备检修计划,检安公司必须严格执行检修计划。

  第十二条物质部门应按照备品配件储备定额要求,合理储备备品、配件。

  第十三条检修公司各班组应当在保证设备检修质量的前提下,做好设备的`修复利用,节约检修成本。

  第十四条设备的主管部门应当编制设备改造和更新的中长期和年度计划,并组织实施。

  第十五条属于下列情况之一的设备,应当报废更新。

  1、经过预测,继续大修后,均不能恢复设备健康,不能保证安全经济运行的。

  2、设备老化,技术性能落后,无备品备件来源的。

  3、属于国家淘汰产品停止生产的。

  第十六条设备改造验收后新增的价值,应当办理固定资产增值手续。

  第十七条设备报废,必须遵守国家有关规定,并办理报废手续。报废设备所取得收益,必须用于设备的改造与更新

  第十八条生产技术部应建立健全的设备验收交接、设备档案管理和考核制度。组织制定设备检修工时、资金、材料消耗及储备定额。

  第十九条设备发生事故必须如实上报,发生设备事故,必须查明原因,并按照事故性质进行严肃出理。

  第二十条检修每台设备时,应指定管理负责人,管理负责人一般应具有中专以上文化水*,并由具有一定的实际工作经验者担任。

  第二十一条根据设备管理工作的需要,可以不定期开展各种不同类型的竞赛活动,对作出显著成绩的设备专责人和集体给予一定的奖励。

  第二十二条对由于设备管理不善,设备发生严重事故而影响安全生产的,根据情节对分管负责的有关人员追究责任。对玩忽职守,违章指挥,违反设备操作、使用、维护、检修规程,造成事故和直接经济损失的`职工,根据情节轻重,分别追究经济和行政责任;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

设备缺陷管理制度2

  首先要按照设备使用管理制度规定的原则,正确划分设备类型,并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度、危险系数以及使用场所、维护难度,将设备划分为:特种设备、常用设备、一般设备三个级别,以便于规程的编制和设备的分级管理。

  一、新增设备管理规定

  第一条本公司各部门需增置的设备经批准购买后,须报设备管理部门备案。

  第二条经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询,方可确定安装项目或增置电气及机械设备。

  第三条为保证设备安全、合理的使用,各部门应设一名兼职设备管理员,协助设备管理部门人员对设备进行管理,指导本部门设备操作者按照操作规程正确使用。

  第四条设备项目确定或设备购进后,设备管理部门负责组织施工安装,并负责施工安装的质量。

  第五条施工安装完毕,由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可投入使用。

  二、使用设备管理规定

  第六条电气机械设备使用前,设备管理部门要与生产部门配合,组织操作人员接受操作培训,设备管理部门负责安排技术人员现场指导培训。

  第七条使用人员会操作,清楚日常保养知识和安全操作知识,熟悉设备性能达到一定的程度,方可独立操作。

  第八条操作人员要严格按操作规程工作,认真遵守交接班制度,准确填写规定的各项运行记录。

  第九条设备管理部门要安排专人经常性地检查设备运行情况,并做记录。

  三、转让和报废设备管理规定

  第十条设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值,使用部门申请报损、报废之前,设备管理部门要进行技术鉴定与咨询。

  第十一条设备管理部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况,更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估。

  第十二条使用部门将附有设备管理部门确认的“报废申请单”上报生产总部,申请报废,再由后勤部门按有关规定处置。

  四、设备事故分析处理办法

  第十三条发生设备事故,设备管理部门主管、生产部门主管要到现场察看、处理,及时组织抢修。

  第十四条发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。

  第十五条设备管理部门主管、设备操作人员,当事人及有关部门负责人组织进行事故分析,写出“事故分析报告”,签注处理意见,报生产总部及总经理。

  第十六条对重大事故由设备管理部门上报生产总部及有关部门,按处理程序及时上报。

  第十七条事故处理完毕,设备管理部门主管将“事故分析报告”存入设备档案。

  第十八条人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限,对责任者给予行政、经济处分。

  第十九条属设备自然事故,设备管理部门要及时进行处理,采取防护措施。

  五、设备检修保养规定

  第二十条设备管理部门要编制设备检查保养计划,填写“设备检修记录表”,报部门经理审核批复。

  第二十六条维修人员根据月检修保养计划,按时按质完成各项内容,并做好记录。

  六、设备日常维修管理办法

  第二十七条生产设备发生故障,须由车间或生产部报设备管理部门。由设备管理部门派员及时维修。

  第二十八条设备管理部门主管或值班人员接到通知,随即在“日常维修工作记录”上登记收到时间,根据设备故障的轻重缓急及时安排有关人员处理,并在记录本中登记派工时间。

  第二十九条维修人员在收到后24小时内不能修复的,由设备管理部门主管负责在登记簿上注明原因,并上报生产总部,联系外援,尽快修复。

  七、设备运行动态管理制度

  第三十条设备运行动态管理,是指通过一定的手段,使各级维护与管理人员能掌握设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施。

  第三十一条建立健全系统的设备巡检制度,各使用部门要对每台设备,依据其结构和运行方式,定出检查的部位(巡检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许值),并针对设备的具体运行特点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。

  第三十二条建立健全巡检制度,保证操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查,专业维修人员要负责对特种设备的巡检任务。各使用部门都要根据设备的多少和复杂程序,确定设置专职巡检员的人数和人选,专职巡检员除负责重要的巡检点之外,要全面掌握设备运行动态。

  第三十三条信息传递与反馈

  1、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知车间管理,由车间管理通知设备管理部门或维修人员,组织处理。一般隐患或缺陷,检查后登入检查表,并做好维护工作。

  2维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排处理外,要将信息向设备主管传递,以便统一汇总。

  3、维修人员巡检时除做好记录,还要按日汇总整理,列出当日重点问题并向设备主管反应。

  4、设备管理部门列出主要问题,及时安排处理,并登入台帐。

  第三十四条设备薄弱环节的立项处理。凡属下列情况均属设备薄弱环节:

  1、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。

  2、运行中影响产品质量和产量的设备、部位。

  3、运行达不到小修周期要求,经常要进行计划外检修的部位(或设备)。

  4、存在不安全隐患(人身及设备安全),且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。

  第三十五条对薄弱环节的管理

  1、要依据动态资料,列出设备薄弱环节,按时组织检查,确定当前应解决的项目,提出改进方案。

  2、设备管理部门要组织有关人员对改进方案进行审议,审定后列入整改计划。

  3、设备薄弱环节改进实施后,要进行效果考察,做出评估意见,经有关领导审阅后,存入设备档案。

  八、设备故障处理办法

  第三十六条设备发生故障,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在当班记录中详细记录。

  第三十七条岗位操作人员无力排除的设备故障要详细记录并逐级上报,同时注意操作,加强观察。

  第三十八条未能及时排除的设备故障,必须协同维修人员研究决定如何处理。

  第三十九条在安排处理每项故障前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止故障扩大影响。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展8)

——配电室交接班管理制度_配电室工作人员交接班管理制度 (菁选2篇)

配电室交接班管理制度_配电室工作人员交接班管理制度1

  一、为了明确交班和接班双方在运行工作上的职责,并使接班人员能迅速掌握设备的运行情况,双方应履行交接班手续。

  二、值班人员应根据批准的值班表进行交接班,未经领导批准不得私自调班。

  三、值班人员应遵守交接班制度,准时交接班。接班人员应在交接班前十分钟到达变配电室,以便及时准备,集中思想,了解情况,做好接班工作。

  四、交班人员必须在交接班前做好下列准备工作和书面记录:

  a) 电气设备接线的变更情况;

  b) 主要设备运行情况(如故障处理、隐患、负荷);

  c) 施工设备的`情况(包括检修、试验的设备),使用的工作票,临时接地线位置和数量;

  d) 继电保护装置的变动情况(指结线与定值的变化);

  e) 检查当值有关事项是否均匀已登入各项记录薄,并写好接班人员需要完成的工作;

  f) 做好清洁工作,确保安全用具、工具、仪表及钥匙等齐全良好。

  五、值班人员在接班前及工作时间内严禁饮酒。

  六、在交接班时,一切工作仍由交接班人员负责,并尽量避免倒闸操作或许可工作。有下列情况时不进行交接班:

  a)接班人喝醉酒或有病;

  b)处理事故时或进行操作时;

  c)变配电室发生故障或运行不正常时,但如果得到调度或有关领导同意,可进行交接班。

  七、值班人员的交接班应按下列项目进行:

  a)查阅电系统运行接线方式的变更;电气设备的运行状况,发现的缺陷和异常情况;检修设备的工作进行情况、负责人姓名、安全措施及接地线、保安锁等安全设施地点、并应亲自至现场一一巡查清楚;

  b)查阅运行记录和各种记录薄;

  c)口头讲清、问清为防止事故所需特别注意的事项;

  d)口头讲清、问清交接班人员为接班人员的有关准备工作(本班或明天预定应进行的工作);

  e)分别点清操作票、工作票、复印单等;

  f)讲清、问清现场规程图纸资料的变更情况;

  g) 现场巡回检查设备、房屋以地面清洁情况;

  h) 清点安全用具(包括接地线、安保锁等);

  i) 接受工具、仪表及变配电室的钥匙。

  八、接班人员听取了交班人员的详细汇报后,确定是否可以接班。如果同意接班,在值班工作日志上履行交接班手续。

  九、交接班双方共同签字以示交接班手续正式完成。

  十、如接班人员未到交班人员不得离岗,并应及时向上级领导汇报。

配电室交接班管理制度_配电室工作人员交接班管理制度2

  一、为确保配电设备的安全、可靠运行特制定本制度。

  二、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。

  三、在以下情况下,不得进行交接班:

  1.当班期间发生配电线路或设备事故;

  2.交接时发生配电线路和或设备事故;

  3.正进行配电线路或设备的处理;

  4.正在进行停送电操作;

  5.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理;

  6.电气工作负责人命令暂停交接班。

  四、交接班的内容

  1.系统运行方式;

  2.本配电室设备运行方式;

  3.设备异常情况;

  4.缺陷处理情况;

  5.事故处理情况;

  6.倒闸操作及未完的操作指令;

  7.设备检修、试验情况。包括安全措施的布置、使用的接地线的编号及位置、工作票的使用情况;

  五、交接时,要严肃认真,不得轻率。

  六、交接内容要全面,不得遗漏。

  七、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符。

  八、交接完毕后,双方值班负责人在运行记录薄上签字,并注明交接的确切时间。

  九、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场。


变配电室设备缺陷管理制度3篇(扩展9)

——设备室管理制度

设备室管理制度1

  为保证实验室仪器设备的利用率和完好率,更好地为教学、科研服务,特作如下规定:

  一、每个实验室设一名财产管理员,负责本实验室的财产管理工作。对固定资产(800元以上),要逐台建卡、建帐,做到帐、物、卡相符。对陈旧设备要办理上交、退役、报废、降级使用、调出、报失、报损等手续。800元以下低值耐用设备及工具和两用物品(包括录像带、录音带、磁盘等),要建帐,做到帐、物相符。

  二、本教研组教师借用仪器设备,要经实验室主任同意,到财产管理员处办理借用手续。借用物品要定期进行清理。

  三、外教研组(本系或外系)借用,仪器设备要由借用教师申请,双方实验室主任同意(签字)后,办理借用手续(填写借用设备凭据),借用期限由双方协商,办理有关手续。

  四、为了充分提高仪器设备的.利用率,在不影响本教研组教学、科研的前提下,可以向外单位借出仪器设备,并收取一定的费用,作为更新维护设备用。出借设备收费按学校有关规定执行。设备出借期限为一个月,过时要办理续借手续,逾期不还,借用单位有权加收两倍以上的租金,并及时追回。

  五、出借仪器设备在借出和归还时,双方要进行检查验收。借用过程中如发生损坏、丢失等事故,应立即组织力量查明原因,当事人应及时写出书面报告。由实验室主任会同管理人员提出处理意见,报系设备管理负责人审核并上报学校实验室与设备处备案。经实验室主任、技术人员、管理人员组成鉴定小组进行鉴定:凡属责任事故,当事人要承担责任和经济赔偿;凡属非责任事故,可以不赔偿,但要研究事故原因,防止再次出现事故。具体赔偿处理按学校有关规定酌情办理。

  六、学生实验中,借用器材要登记,实验后要如数交还。

推荐访问:管理制度 缺陷 设备 变配电室设备缺陷管理制度3篇 变配电室设备缺陷管理制度1 变电站设备缺陷管理制度

猜你喜欢