欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

火灾自动报警系统的控制与检测分析

时间:2022-11-27 11:20:03 来源:网友投稿

摘要:现代建筑,尤其是高层建筑具有跨度大、结构复杂、人员密集以及设备多、内部装修材料多、管道竖井多等特点,发生火灾的机率也会增加,而且建筑结构特点决定了一旦发生火灾,则会造成火势迅速蔓延、人员很难疏散、火灾不易扑救、损失惨重的结果,所以现代建筑对消防安全提出了很高的要求。火灾自动报警系统的控制与检测是保障系统在火灾发生时能够发挥作用的关键,因此本文对相关内容进行了分析。

关键词:火灾自动报警系统  控制  检测

中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)09-0015-01

1 火灾自动报警系统的控制

1.1 火灾自动报警系统概述

依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的定义,火灾自动报警系统是指可以探测火灾早期特征并发出报警信号,能够为防止火灾蔓延而在人员疏散、自动灭火设备启动时提供控制、指示的消防系统。规范将消防联动控制也纳入到火灾自动报警系统中,强调火灾探测、自动报警与消防联动控制是不可分割的部分。火灾自动报警系统由触发器件(火灾探测器或火灾报警按钮)、火灾报警装置(火灾报警控制器)、火灾警报装置(发出声光信号的火灾警报器)、消防控制设备(火灾报警控制器和联动控制器)和电源所组成。在火灾自动报警系统中,火灾探测器用于监测被警戒的现场或对象,当探测到烟雾、火焰、高温及火灾特征气体信号并比较超过了正常状态阈值范围时,立即发出声光报警信号,通知现场人员灭火或迅速疏散;同时启动消防联动控制系统,如消火栓、自动灭火系统、防火阀、防火门、防排烟风机、消防电梯、应急照明灯等设备。火灾扑灭以后,火灾自动报警系统再恢复到正常监控状态。

1.2 火灾报警系统的控制

如上所述,火灾报警控制器是系统核心,除了具备为火灾探测器供电及接收、显示、传输火警信号以外,还能对消防设备发出控制信号。目前,火灾自动报警系统主要采用总线制将系统中的各个模块连接起来,多线制结构已逐步淘汰。在总线制结构中,火灾报警控制器是主机,通过I/O接口与工作站、显示屏、键盘、打印机等连接,通过控制总线输入、输出控制量(数字量和模拟量)。在控制方式上有集中控制和分布控制两种方式。集中控制也称为主机智能系统,它没有火灾探测器阈值比较电路,只是把火灾探测器作为火灾传感器,当信号经A/D转换传送到火灾报警控制器中时,后者应用内置软件比较传回信号与火警典型信号,若信号模式与典型火灾特征模式吻合就发出报警信号。分布控制也称为全智能系统,它将集中控制的火灾报警控制器部分功能(如火灾信息处理、故障判断等)返还给火灾探测器,使火灾报警控制器负担减轻而主要处理上级管理功能(如系统巡检、火灾参数运算、消防设备监控等),从而提高了系统的巡检速度、稳定性及可靠性。

1.3 消防联动系统控制

按照GB 50116-2013第3.2.1条规定,只报警而不需联动自动消防设备的应采用区域报警系统,同时需要联动自动消防设备的应采用集中报警系统,并且还要设置1个消防控制室。区域报警系统适合容量较小的系统,而且火灾报警控制器要放在有人值班的房间。消防控制室是火灾自动报警系统的控制中心与灭火作战的指挥中心以及信息传输中心,里面除了布置火灾报警控制器和联动控制装置外,还必须设置专用消防电话总机、用于报警的外线电话和应急广播控制装置等。消防联动设备包括自动喷淋灭火系统、室内消火栓、气体(或泡沫)灭火系统、防烟排烟系统、防火门(或防火卷帘)、消防电梯、火灾警报与应急广播系统、应急照明系统等,它们统一由消防联动控制器控制。

2 火灾自动报警系统的检测

2.1 检测依据

按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)第1.0.3条及第5.1.1条规定,火灾自动报警系统交付使用前必须经过验收,验收不合格不得投入使用。验收内容包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统及相关设备、装置等。第6.2节规定,在系统使用期间,每季度要对特定功能进行检测,如分期分批试验探测器动作、火灾报警装置声光显示等;每年要对全部安装的探测器、防火门(防火卷帘)进行试验及强制切断非消防电源试验等。

2.2 检测方法

检测时需检查布线,不同系统或电流、电压不同的线路应安装在不同槽管内,并且线路应进行绝缘保护,明敷时金属管外的防火涂料应完好[1]。对火灾探测器、手动火灾按钮、火灾报警控制器和电源要检查外观和进行功能测试,外观应完好无损、无松动现象,通过火灾模拟试验检查灵敏性、动作、报警功能是否正常。火灾探测器应检查地址是否正确,避免地址错误而报错房间;对于感烟探测器应通过灵敏度测试确定是否需要清洗,GB 50166-2007第6.2.5条规定投入运行2年后应每隔3年至少全部清洗一遍,但比较污秽环境下实际清洗的间隔时间应缩短。火灾报警控制器是核心,应检查软件是否备份,主、备电源切换功能是否正常。消防联动设备检查时,应逐一测试功能是否正常。以防排烟系统检测为例,应检查阀体关闭是否严密,很多情况因为阀体关不严而影响送风、排烟效果。按规范要求,必须进行现场总线带载能力测试,大型工程常因设备多而只能抽查10%~20%的设备,这直接影响系统最大工作电流状态的确认,对此可通过总线回路末端加接终端电阻的方式模拟全载状态,具体方法可参见梅志斌等人的文章[2]。

3 结语

火灾是小概率事件,然而一旦发生就可能造成重大伤亡和财产损失,因此必须防患未然。说话说得好,“养兵千日,用在一时”,火灾自动报警系统不仅要在验收时严格检查,在使用期间也要定期检测和维护才能确保火灾发生时发挥出积极减灾效果。

参考文献

[1]郭世炜.探讨火灾自动报警系统的检测及维护保养[J].建材与装饰,2013(11):315-317.

[2]梅志斌,余广智,翁立坚.火灾自动报警系统总线带载能力现场模拟检测方法[J].消防科学与技术,2009(1):47-49.