火灾自动报警系统是设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报,对火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。然而有了先进的火灾自动报警系统如果不能很好的维护保养,如果消控室的值班人员不能严格按照规章制度上岗操作,依然无法对建筑物的消防安全预警起作用。因为火灾自动报警系统的正常运行离不开设备和人为这两个因素。那么应该如何使用好火灾自动报警系统,笔者在这里谈谈自己的体会。

火灾自动报警系统是一套24小时不停运作的设备,随着运行时间的增加,各种线路,元器件不可避免的会产生老化,如果不能及时对系统进行维护,导致系统故障不能正常运行,一旦发生火灾,将造成不可估量的损失。

1 火灾自动报警系统的维护可分为维修保养和触发测试两部分

而在日常工作中这两部分内容可以同时进行

(1)火灾自动报警系统主机。主机在长期使用过程中会有大量的灰尘吸附在主机的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,而且在潮湿的情况下还有可能发生短路,所以建议定期用高压空气清洁报警主机内电路板,同时要检查接线是否牢固,定期重新锁紧接线端子。因为各个建筑不同,各个火灾自动报警系统内的程序控制也会有所差异,为了防止电路板损外等故障导致程序丢失,及时的备份也是必不可少的。

(2)探测器功能测试。测试时可以用专门的加烟,加温工具对感烟,感温,防爆等探测器进行测试。在测试的过程中要注意几个方面,对测试点的个数,位置及反应速度要进行登记,然后在报警主机及CRT主机核实,来判断地址是否准确,探测器是否能够及时报警。同时我们建议每隔2年对所有的探测器进行清洗及电气参数校正以保证其长期正常工作。对于手报,消火栓等报警装置也同样是手动触发报警,同时登记报警情况。在触发报警的时候,还要核实它的联动关系。这其中包括:对应防排烟系统的启动;消防泵,喷淋泵的启动;非消防电源的强切;声光报警及消防广播的联动;消防电梯的迫降;防火卷帘门,防火门的隔离启动等等。可以说联动控制系统及其配套执行器件相当于整个火灾自动报警系统的基本功能执行者,因此消防联动控制系统启动与否,直接关系到整个系统能否起作用。在测试的时候要严格检查联动关系,对测试时出现的故障要及时处理。

(3)防排烟系统的维护。防排烟系统维护时应检查阀体关闭是否严密,阀体关闭不严将导致排烟或送风量变小。探测器报警联动后阀体打开时应通畅。火灾发生时阀体打开角度不够或根本无法打开的问题较普遍,多数是阀质量差或安装不当,在维修过程中应引起重视。阀动作后核对消防控制室的返回信号,同时应能联动消防风机启动,因一台风机可供多个阀使用,应对每个阀体动作后联动风机的情况进行检查。同时建议每年测试消控室直接启动风机及现场启动风机的功能,并对风机的电机轴承进行保养,防止风机卡死的问题出现。

(4)防火卷帘门及防火门的维护。建议每年手动及联动测试一次防火卷帘门及防火门的动作,并检查返回信号的地址。防火卷帘门应具有半降和全降功能。防火卷帘门动作后,应注意其下降过程是否平稳,有无阻塞现象,落底后是否严密。防火门启动后,应注意两扇门是否按先后顺序关闭。

(5)消防广播及警铃的维护。测试时要分成手动指定楼层和位置的测试,及联动的测试,测试时要有专人到指定位置确认声音的大小,位置的正确,保证每个广播或警铃都能报警。

(6)消防水系统的测试。可通过末端试水装置测试水流指示器正常与否。并对消防水泵的四种启动方式进行测试,即消火栓启动;水泵房控制柜现场启动;消控室远程直起;通过联动方式启动;同时核对返回信息。

火灾自动报警系统的维护必须一丝不苟,保质保量,这样在火灾发生的时候才能起到预期作用。但是光有良好的设备并不能保证万无一失,人为因素即消控室的规范管理在其中也起了决定性的作用。消控室是火灾自动报警系统的控制中心和信息中心,也是火灾扑救时的指挥中心,因此在火灾自动报警系统中的地位十分重要。

2 如何规范的管理消控室,提高消监控人员业务水平,使之充分发挥作用,这也是至关重要的

(1)消防监控室必须实行严格的门禁制度管理。消控室必须是单独的存在,而不能和其他职能混淆,消监控人员不得同时承担其他工作。

(2)消控室必须24小时有人值班,因此消控室必须最少配备2名值班员,每次上班时间不能超过12小时,确保消控室随时能监控报警信息。

(3)消监控人员必须具备专业的知识,必须持证上岗,而且尽量减少人员流动。如今的消控设备先进性已经非常高,消监控人员如果不具备一定的知识很多基本的操作也无法掌握,也无法胜任此工作。

(4)消监控人员必须要恪尽职守,责任心强。火灾自动报警系统在日常运行中不可避免的会出现误报现象,在一些环境比较恶劣的地方,一天的误报次数可能有5,6次,在长期的工作中,消监控人员很可能会出现消极怠工的现象,为此必须要加强管理,通过大量的培训,抽查,提高消监控人员的积极性,责任心,做到每个火警都及时到现场查看,每个故障信息都及时上报处理。

总之,消防工作无小事,火灾自动报警系统要在日常的使用中充分发挥其预警及前期扑救的功能,就必须在对设备悉心维护保养,对消控室严格管理。