欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

关于输电线路停电改造工程的技术管控

时间:2022-11-27 12:05:03 来源:网友投稿

摘 要:文章在对笔者历经的数个停电改造工程日常工作管理的基础上,结合其工序中遇到的问题,提炼了一些经验,对类似工程的技术管控有参考意义。

0 引言

作为输电线路工程中的停电改造,多半均是现有运行线路中,因新建线路从其某一档穿越,致相互间不满足规程规定的安全距离而需对该档的一座铁塔或多座铁塔进行升高改造并调整相应耐张段弧垂。这就涉及到如何在紧迫的停电内优质、安全、高效地完成施工任务等技术管控问题。

1 前期管控

被改造线路,尤其是地处供电网络复杂的需改造的线路,受限于停电时间,开工前做好线路调查和停电停缆申报的管理,是事关线路停电改造能有序开展的关键。

1.1 线路调查

调查改造线路应逐基调查、详细了解各方面情况,应包括:

①线路的桩位、地形、地质、地貌、所属行政区域、地下附属设施或溶洞、地方特殊气候。

②交通运输条件,修路修桥情况。

③交叉跨越及建议采用的施工安全技术措施,了解线行附近砖窑、加油站、建筑物、通讯设施、军事设施的具体情况。

④线路桩位及线行的经济作物及养殖情况,特别是林场、自然保护区的情况,以及环境保护需特别注意事项。

⑤线路导线、地线规格。无论是锚固在铁塔或杆上的ADSS光缆,还是具备防雷作用的通信光缆,都应查清楚其缆径和接续盒所在塔位。如可借助由业主组织相关的单位,集输电管理所、通信运维中心等其他参建单位召开协调会以此协助调查。

⑥对存在复杂跨越或解口施工等停电停缆时间长、申办手续复杂的施工点,完成线路调查后,项目部应及时向上级工程管理部门汇报,同时邀请建设单位及被跨越相关部门等到现场进行考查,确定可行的跨越施工方案,制订合理的跨越时间,使停电时间(或跨越作业时间)能尽早落实。

⑦因改造线路耐张段所处导地线、金具等材料多为利旧,若被改造的线路投运时间较长,还应从以下几方面着手对照施工图、材料清册等设计资料核对导线、金具、绝缘子等材料是否满足现场需求或是否有遗漏:

1)耐张塔、直线塔数量及回路数;

2)普通地线或通信光缆的回路数及型号,尤其是拆动投运年久的通信光缆时,如预绞丝护线条拆除即不能再用,调整安装到新塔时必更换;

3)改造前后塔型的变化情况,以此确定锚固在铁塔(钢管杆)所需金具(如锚固在旧角钢塔主材上的ADSS光缆,经线路改造后,其被锚固新钢管塔主材上所需的抱箍)性质、规格及数量;

4)计列耐张线夹、接续管、导线等材料以备不时之需。利旧的导地线“伸长”或“缩短”因不同地形、不同转角度数而有所不同:“伸长”,则需截断(除光缆外)重新用耐张线夹压接;“缩短”,则在不影响工艺美观的情况下增加适当规格匹配的金具或适当数量的绝缘子,甚至出现用接续管重新压接使其增长的情况。如有缺量或漏项,对于甲供材料部分,应及时汇总反馈监理、设计和建设单位得到追加或增补;而乙供材料部分,在汇总后立即订购。

1.2 停电停缆计划申报管理

在笔者所参与的220kV增荔甲线技改工程中,其设计单位提供的施工图中未曾标识停电改造时需跨越一条在运110kV线路,若在线路调查阶段没有详细核实,且该交叉跨越点处于新建43号耐张塔小号侧所在耐张段的第一档,这种情况下所申报的停电计划必然会出现漏报,如仅申报停该被改造220kV线路——这是最大程度疏忽,抑或调查仅申报退出被跨越的正运行的110kV线路重合闸,这两种都必然不能配合升高改造该220kV线路,后果自不必说。

作为开工前不可或缺的一步,不及时申报停电停缆计划或漏报(改造线路无光缆不涉及报停缆计划),小则影响的是改造进度,那么作为运行或调度单位来说,就大则影响电网连续、安全、可靠地供电和通信,且电压等级越高、重要送电或通信网所受影响的程度越大,因此科学的、完善的停电停缆计划在电力建设中尤为重要。

2 施工管控

2.1 基础施工

考虑到导地线利旧的情况,升高改造线路都是在原有线行下进行。这对于直线塔改造,就施工难度、青苗赔偿等问题,若无其它特殊情况,新建的铁塔一般都在旧塔大号或小号方向且至少与旧铁塔相距半个根开,就无需考虑施工新塔基础是否对正运行而待改造线路的旧塔基础有影响。

而对于耐张塔,尤其是转角度数比较大的耐张塔,一般均只能是新基础包围旧基础,施工新铁塔基础时应从以下三点把控:

首先,必须依照基础图、基础配置表等施工图做好新基础根开的复测。

其次,平整场地后,试开挖查明旧塔基础形式,如浅试开挖不能探明结论,那么需深试开挖,直到查明是什么类型的基础为止。

最后,满足要求则按原施工图进行施工,否则应立即向设计单位并最好以图文并茂的方式反馈现场问题,便于及时调整施工图方案以满足施工需求。

就笔者在广州地区所参与的工程建设中,尤其钻孔桩基础居多,切实做好这些工作至关重要。同是220kV增荔甲线升高改造中,就亲历该工程新43号铁塔基础包围旧43号铁塔基础的情况,由于在做新铁塔基础阶段,必须得考虑施工时不能破坏旧铁塔基础,而且该线路已投运多年,包括设计单位在内的各参建单位均无该旧塔基础相关资料可参考的情况下,经复测和对旧铁塔基础旁深开挖查明情况后,发现该旧铁塔基础为台阶式基础,且最底层台阶距现施工基面约2.0米。在不更改基础更开的情况下,从保证工程质量、保证运行安全等角度提出将原有1.6米单桩基础改为有承台的直径为1.2米双桩基础,其桩与桩间相距2.3米,且承台高1.2米。这在施工新铁塔基础时,很大程度上避开了在运的旧铁塔基础,该施工方案也得到了设计单位的一致认可。

2.2 停电施工

作为停电改造输电线路的最后一道工序,包含交叉跨越的施工受限于紧迫的停电时间,只有人力、材料、机具等施工力量科学、有序投入, 为使“鏖战”安全、优质、如期奏凯,从技术管控来说,依笔者经验,应做好以下的工作:

①提前15~30天办理设备更动,并按工作票许可制度提前1~3天办理(含交叉跨越)线路第一种工作票,具体流程视运行单位而定。

②接受线路和通信光缆相应运维单位的施工安全技术交底、停电工作票双签发,并在开工前组织施工负责人和班员进行现场施工交底。

③提早安排塔材、线材等物资和机具进场,一般前1天即可。

④遇转角度数大的铁塔改造,为不影响施工周期、新物资等,新建的铁塔一般均包围旧铁塔而立。而组装新铁塔的底段时,就需用合适吨位的吊机配合进行,当组立高度临近旧塔上最底层导线横担后,才拆除旧铁塔大、小号侧导地线金具并采用双保险措施将其锚固在新铁塔主材“K”型节点处(钢管塔可直接在有防护措施的情形下将其锚固在主材钢管上),接着转入拆旧塔直至拆除完成。同理,完成新铁塔的组立和其他导地线的临锚。其中,为了便于新塔塔材的吊装或在吊装塔材的时候不致触碰旧导地线,锚固的旧导地线不易过高,一般不易超过30米作为参考,其中塔型、转角度数及现场施工方便与否等具体情形,是作为选择锚固点的重要因素。

⑤作为停电改造中塔材欠料的问题,在未组装前因受其构件缺陷隐蔽性高,即使到货开箱验收时也未必能察觉,且会存在塔材厂家距现场遥远等情形。这就需现场施工负责人及时、准确地上报项目部技术人员有关塔材欠料的情况,以便向生产厂家反馈后,其能赶在竣工复电前处理好对应缺陷。

⑥拆除旧铁塔的工作完成后,着手进行紧线、附件安装工作。在调整弧垂前,导地线因受年久后的初伸长、耐张段内塔基高程差程度、耐张塔的转角度数大小等因素的影响而出现不同程度的“伸长”或”缩短”, 项目部人员在现场试紧线前,最好在线路调查时就有一个粗略的评估,这为提早做好物资的供应或订购打好前站,届时做好出现任一情况所需物资的准备,达到“以不变应万变”的效果。

⑦交叉跨越点施工时,在将旧导地线牵引移动、锚固、紧线施工过程中,务必做好双保险措施,应设监护人全程跟踪交叉跨越点动态。

⑧涉及通信光缆的改造工程,无论是在牵引移动、锚固或是下放在地面,抑或是组立新塔拆除旧塔,还是紧线、附件施工(安装)过程中,均务必做好OPGW双保险措施和接续盒及其附件的保护措施,防止在施工过程中损坏接续盒,施工完工前必须将管线恢复原状以保证光缆的安全运行。若施工现场条件受限,在需开断光缆后并熔接的情况下,应做好监测工作,确保其纤芯的熔接质量,严禁野蛮施工。

⑨导、地线利旧时,压接前应先沙布后钢丝刷将旧导、地线表面氧化层刷掉,并用汽油清洗,最后再次使用钢丝刷涂抹电力脂且宜使其均匀涂抹在旧导、地线夹缝及表面,按此压接方可保证符合验收规范要求。

⑩年久失修的线路,诸如从旧塔或杆上拆卸的警示牌、杆号牌等防护措施多不能再利用,因此应在竣工复电前备好这方面的材料以应急。这在技改工程中常常被忽略的地方。

3 结束语

停电改造输电线路,说大不大,说小不小因其涉及面广,需要业主、设计、运维、调度、监理、施工等单位的协调合作。正是因为涉及参建单位多,或因个别细节层面的工作未落到实处或被忽略,抑或被遗漏,都会造成后续工作、工序艰难地开展甚至不能推进。

细节往往因其“小”而容易被人忽视,掉以轻心;因其“细”也常常使人感到繁琐,不屑一顾。注意了细节才能把事情办得更加完美,而忽视了细节,小则可及时纠正挽狂澜,而酿成重大责任事故就无可挽回。但就是这些小事和细节,往往是事物发展的关键和突破口,事关成败,做好了,后续工作才能顺利开展。因此,这就要求日常技术管理工作中树立坚强的责任心,克服华而不实的作风,把日常工作做实做细。只有在实践中总结,在总结中进步,在进步中成长,方可在建设输电线路工程中更好地胜任技术管理这一工作岗位。