欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2023年度企事业单位设备检修管理制度3篇

时间:2023-01-11 13:15:05 来源:网友投稿

企事业单位设备检修管理制度1  1.总则  1.1为了加强SF6设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。  1.2本规定SF6开关设备是指以SF6气体作为灭弧或绝缘介质的电气设备,主要包括组下面是小编为大家整理的2023年度企事业单位设备检修管理制度3篇,供大家参考。

2023年度企事业单位设备检修管理制度3篇

企事业单位设备检修管理制度1

  1.总则

  1.1为了加强SF6设备管理、运行维护管理和检修管理,特制定本规定。

  1.2本规定SF6开关设备是指以SF6气体作为灭弧或绝缘介质的电气设备,主要包括组合电器(GIS)、SF6断路器、SF6负荷开关等设备。

  1.3本规定编制依据:

  1.3.1国家电力行业标准(DL/T603-1996)《气体绝缘封闭开关设备运行及维护规程》;

  1.3.2国家电力公司国电发[2000]589号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000);

  2.运行基本技术要求

  2.1运行人员经常进入的户内SF6设备室,每班至少通风一次,换气15分钟,换气量应大于3-5倍的空气体积,抽风口应安装在室内下部;对工作人员不经常出入的设备场所,在进入前应先通风15分钟。

  2.2运行中GIS对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电压不应超过36V。其温升在运行人员易触及的部分不应超过30K;运行人员易触及但操作时不触及的部分不应超过40K;运行人员不易触及的个别部位不应超过65K。

  2.3SF6开关设备巡视检查,运行人员每天至少一次,无人值班变电所按照省电力公司《无人值班变电所运行导则》规定进行巡视。巡视SF6设备时,主要进行外观检查,设备有无异常,并作好记录。内容包括:

  2.3.1断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关的位置指示正确,并与当时实际工况相符。

  2.3.2现场控制盘上各种信号指示、控制开关的位置及盘内加热器是否正常。

  2.3.3通风系统是否正常。

  2.3.4各种压力表,油位计的指示值是否正常。

  2.3.5断路器、负荷开关、避雷器的动作计数器指示值是否正常。

  2.3.6外部接线端子有无过热情况。

  2.3.7有无异常声音或异味发生。

  2.3.8各类箱、门的关闭情况是否良好。

  2.3.9外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。

  2.3.10各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。

  2.3.11有无漏气(SF6气体、压缩空气)、漏油(液压油、电缆油、机油)现象.

  2.3.12接地是否完好。

  2.3.13压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。

  2.4对气动机构三个月或每半年对防尘罩和空气过滤器清扫一次。防尘罩由运行人员处理,空气过滤器由检修人员来做,运行人员应及时作好联系工作。空气储气罐要每周排放一次积水。运行人员负责每二周检查空气压缩机润滑油油位,当油位低于标志线下限时应及时补充润滑油。做好空气压缩机的累计启动时间和次数记录。空气压缩机寿命一般在2000小时,记录该数据可作为检修的依据。若在短期内空气压缩机频繁起动,说明有内漏,运行人员应及时报检修进行消缺。

  2.5对液压机构应每周打开操动机构箱门检查液压回路有无漏油现象。夏季高温期间,由于国产密封件质量不过关易发生泄漏的,应特别加强定期检查工作。做好油泵累计启动时间记录,*时注意油泵起动次数或打压时间,若出现频繁起动或打压时间超长的情况,需要及时与检修人员联系进行处理。

  3.维护、检修基本技术要求

  3.1SF6设备维护、检修包括:定期维护检查(小修)、临时检查(临修)及大修。

  3.2SF6设备维护、检修原则:国产SF6断路器,除临时检修外,一般情况下每隔1-2年进行机构小修维护,每隔5-6年机构大修一次;对同类型、同一时期出厂的SF6断路器,每隔10-13年对灭弧室进行抽样解体(与制造厂协商),视状况确定检修范围。中外合资(设备主件进口)、进口SF6断路器,按制造厂说明书规定进行检修。只有当运行时间较长(10年以上)且生产厂家有明确规定需要时,或运行中出现事故、重大异常情况时,方考虑进行解体大修。

  3.3SF6设备定期维修检查(小修),除操动机构外,不对SF6设备进行分解工作,内容包括:

  3.3.1对操动机构进行详细的维修检查,清扫设备本体,处理漏油、漏气或某些缺陷,更换某些零部件。

  3.3.2检查辅助开关。

  3.3.3检查或校验压力表、压力开关、密度继电器或密度压力表。

  3.3.4检查传动部位及齿轮等的磨损情况,对转动部件添加润滑剂。

  3.3.5断路器最低动作压力与动作电压试验。

  3.3.6检查各种外露连杆的紧固情况。

  3.3.7检查接地装置。

  3.3.8必要时进行绝缘电阻、回路电阻测量。

  3.3.9油漆或补漆工作。

  3.3.10清扫GIS外壳,对压缩空气系统排污。

  3.4SF6设备临时性检查(临修):断路器达到规定的开断次数或累计开断电流值时;当发现有异常现象或GIS内部发生故障时;GIS处于全部或部分停电状态下,对断路器或其他设备进行的分体检修,其内容与范围应根据运行中发生的问题而定,这类分解检修宜由制造厂负责完成。

  3.5检修人员应按制造厂要求定期更换空气压缩机润滑油。

  4.SF6气体的质量监督

  4.1SF6新气的质量监督

  4.1.1SF6新气到货后,应检查是否有制造厂的质量证明书,其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。

  4.1.2SF6新气到货后,充入设备前应按GB12022验收。抽检率为十分之三。同一批相同出厂日期的,只测定含水量和纯度。

  4.1.3国外进口的新气,亦应进行质量复试,可按IEC新气标准或生产厂的国家标准验收。

  4.1.4SF6气体在充入电气设备24小时后,方可进行试验。

  4.2运行中SF6气体的监督

  4.2.1

  SF6设备补气:如遇不同生产厂家的气体需混用时,符合新气体的质量标准的气体均可以混合使用;补气时应注意接头和管路的干燥。在运行或检修中,若发现SF6设备内部的SF6气压有异常降低或报警(经温度变化曲线校正后),应首先查明漏气点并将缺陷处理完毕后,方可补充SF6气体,并作好记录。

  4.2.2

  SF6气体泄漏检查(检漏试验):泄漏测试可分为定性、定量检漏两种方式,定性检漏仅作为判断试品漏气与否的一种手段,是定量检漏的预检。原则上优先推荐采用定量检漏(包括挂瓶法、局部包扎法),其标准为年泄漏率小于1%。若生产厂家有明确保证不必定量检漏,则可用灵敏度不低于10~6毫升/秒的定性检漏仪测试,若有报警现象,则必须采用局部包扎法进行定量检漏。

  4.2.3

  SF6气体湿度检测(微水试验):SF6断路器、负荷开关内部(有电弧分解的气室),SF6气体含水量标准为:交接和大修后不大于150ppm,运行中不大于300ppm;其他设备内部(无电弧分解的气室),SF6气体含水量标准为:交接和大修后不大于250ppm,运行中不大于500ppm。试验中须特别注意连接管路和接头的干燥,以防止将潮气带入设备内部。同时填写记录时须注明试验当时的温度、使用的仪器型号,因为环境温度不同、使用仪器的不同,对同一台设备测试的结果会产出一定的差异。

  5.电气试验

  5.1GIS出厂试验项目

  5.1.1外壳压力试验;

  5.1.2接线检查;

  5.1.3辅助回路及控制回路绝缘试验;

  5.1.4断路器、隔离开关、接地开关机械试验和机械操作试验;

  5.1.5电气、气动的辅助装置试验;

  5.1.6主回路导电电阻测量;

  5.1.7密封性试验(SF6泄漏试验,空气泄漏试验);

  5.1.8局部放电试验;

  5.1.9主回路及辅助回路耐压试验;

  5.1.10终检。

  5.2SF6断路器和GIS交接时预防性试验项目

  5.2.1SF6气体湿度试验及气体的其他检测项目;

  5.2.2SF6气体泄漏试验;

  5.2.3辅助回路及控制回路绝缘电阻测量;

  5.2.4主回路耐压试验;

  5.2.5辅助回路及控制回路交流耐压试验;

  5.2.6断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tgδ;

  5.2.7合闸电阻值和合闸电阻投入时间;

  5.2.8断路器的分、合闸速度特性;

  (若制造厂家有明确质量保证不必测量速度,则现场试验可免测分、合闸速度)

  5.2.9断路器分、合闸不同期时间;

  5.2.10分、合闸电磁铁的动作电压;

  5.2.11导电回路电阻测量;

  5.2.12分、合闸直流电阻测量;

  5.2.13SF6密度监视器(包括整定值)检验;

  5.2.14压力表校验(或调整),机构操作压力(气压、液压)整定值校验,机械安全阀校验;

  5.2.15操动机构在分闸、合闸、重合闸下的操作压力(气压、液压)下降值;

  5.2.16液(气)压操动机构的泄漏试验;

  5.2.17油(气)泵补压及零起打压的运转时间;

  5.2.18液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验;

  5.2.19闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能;

  5.2.20GIS中的电流互感器、电压互感器和避雷器试验;;

  5.2.21测量绝缘拉杆的绝缘电阻值;

  5.2.22测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值;

  5.2.23GIS的联锁和闭锁性能试验;

  5.3大修后试验项目:5.3.1~5.3.23,其中5.3.9、5.3.10、5.3.15、5.3.18适用于机构大修后。

  5.4定期检查维护试验项目:5.3.1、5.3.3、5.3.6、5.3.7、5.3.10、5.3.11、5.3.16、5.3.17

  6.设备评级和缺陷管理

  SF6设备评级和缺陷管理按有关规定进行。

企事业单位设备检修管理制度2

  为使设备经常保持良好工作状态,及时消除设备缺陷,保证检修质量,延长设备使用寿命,节约检修时间,降低检修成本,特制订本制度。

  1、设备检修分大修、中修、小修、系统(装置)停车大检修和事后维修。大修理费用由大修理基金支付;中修、小修费用由生产费用支付;系统(装置)停车大检修的费用按项目及检修分类分别支付。

  2、实行科学文明检修,认真执行检修技术规程,企业设备动力部门必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额,提高检修技术水*,逐步延长设备使用周期。

  3、根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划,设备检修计划与生产计划同时制定,同时下达,同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。

  4、设备检修计划由车间编制。厂(矿)设备动力组织*衡,报主管厂(矿)长批准后下达。检修计划提出时,应同时提出备品配二、材料、工器具计划。年度计划在年前4个月提出;季度计划在季前1个月提出;月计划在月前15天提出。

  5、系统(装置)停车大检修要做到:

  (1)由一名副厂长全面负责大检修工作。

  (2)在大检修前要成立大检修筹备领导小组,负责搞好检修项目的落实,物资准备、施工准备,劳动力的准备和开、停车置换方案的拟订等工作。

  (3)组织和指挥大检修的人员要统一计划、统一指挥和统一行动。要做到“三个面向”(即面向群众、面向基层、面向生产)和“五到现场”(即思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活业务到现场)。切实抓好停车、置换、检修、试压开车“四个环节”。

  (4)大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作,保质、保量、按期完成检修任务,达到一次试车成功。检修完后,应进行总结评比。

  (5)会同有关部门做好安全保卫工作,防止发生事故。

  6、严格认真执行设备检修计划,若确实需要调整,必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由厂(矿)设备动力科批准;大修计划调整,每年六月份由厂(矿)设备动力科组织进行,并报上级主管部门批准。

  7、结合设备大、中修实现技术革新的(如改革结构、使用新材料配>)应由车间向厂(矿)设备动力科提出报告并附图纸说明,批准后方可执行。重大革新由厂(矿)设备动力科报上级主管部门批准。

  8、设备大修需要有大修方案。复杂工程,需要绘制网络图。大修方案包括:检查内容、质量要求、工程进度、劳动力、备品配二、材料、特殊工器具需用量、试车验收规程、安全措施等。设备的大修方案确定后,有关部门要做好材料、备品配>的供应和劳动力的准备工作。施工前,设备动力科组织落实,确保大修工作顺利完成。

  9、设备检修必须严格办理设备交接手续,严守检修安全技术规程,施工单位在检修前按规定办理签证检修任务书及动火证等手续。生产车间负责对停车的设备进行处理,合格后交施工单位,并派专人帮助施工人员联系处理有关安全事宜。施工现场应设安全防护栏杆或标记,以确保安全检修。

  10、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更,质量要求遇到问题,必须向车间或设备动力科报告,及时组织有关人员研究解决。

  11、设备检修要把好质量关,采取自检、互检和专业检查相结合的办法,并贯彻于施工的始终。主要承压承载部>要有鉴定合格证。主要设备大修竣工验收由设备动力科组织;一般设备的大修及所有设备的中修竣工验收由车间组织;施工单位要做到工完、料净、场地清。

  12、压力容器的检修,除按检修规程或方案验收外,还必须执行压力容器管理的有关规定。

  13、设备大、中修要有完整的检修记录;大修要有完整的交工资料,并记入设备档案。

  14、施工单位要按计划节约使用材料、配件,开展修旧利废,检修后的余料、余配件必须按项目退库,不得转移使用,尽力节约检修费用。

  15、检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具,现场要清洁,摆放要整齐,对工程质量,要一丝不苟。

  16、各车间每月必须做好设备检修执行情况报上级主管部门。

企事业单位设备检修管理制度3

  1、应建立严格的设备使用、维护、检修制度。设备应按计划(有条件的企业应推行点检定修制)检修,不应拖延。设备管理部门的机、电技术人员,应对日常检修工作负责。

  2、检修现场应设统一指挥部,并明确各单位的安全职责。参加检修工作的单位,应在检修指挥部统一指导下,按划分的作业地区与范围工作。检修现场应配备专职安全员。

  3、检修之前,应有专人对电、煤气、蒸汽、氧气、氮气等要害部位及安全设施进行确认,并办理有关检修、动火审批手续。

  4、检修中应按计划拆除安全装置,并有安全防护措施。检修完毕,安全装置应及时恢复。安全防护装置的变更,应经安全部门同意,并应作好记录归档。

  5、大、中修使用的拼装台和拼装作业,应符合大、中修指挥部的要求,不应妨碍交通。拼装作业应有专人指挥与监护。

  6、施工现场行驶的车辆,应有专人指挥,并尽可能设立单行线。大、中修施工区域内,火车运行速度不应超过5km/h,同时应设立警告牌和信号。

  7、设备检修和更换,必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修人员应熟悉相关的图纸、资料及操作工艺。检修前,应对检修人员进行安全教育,介绍现场工作环境和注意事项,做好施工现场安全交底。

  8、检修设备时,应预先切断与设备相连的所有电路、风路、氧气管道、煤气管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液体管道,并严格执行设备操作牌制度。

  9、木料、耐火砖和其他材料的贮存,应符合下列要求:

  ――贮存场地应*坦、干净,宜选择地势较高的场所,并应设防雨棚;

  ――储料场与仓库的选择,应能保证工程的正常进行和消防车辆的顺利通行;

  ――耐火砖应错缝码放,一般耐火砖垛高不应超过1.8m,大块或较重的耐火砖垛高不应超过1.5m;

  ――材料堆垛之间的通道、宽度不应小于1.0m;

  ――堆垛应防潮;粉状料应堆放在单独的房间里。

  10、焊接或切割作业的场所,应通风良好。电、气焊割之前,应清除工作场所的易燃物。

  11、高处作业,应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。吊绳直径按负荷确定,安全系数不应小于6。作业前应认真检查有关设施,作业不应超载。脚手架、斜道板、跳板和交通运输道路,应有防滑措施并经常清扫。高处作业时,应佩戴安全带。

  12、楼板、吊台上的作业孔,应设置护栏和盖板。

  13、高处作业时,不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架,携带的工具,应装在工具袋内,不应以抛掷方式递送工具和其他物体。遇6级以上强风时,不应进行露天起重工作和高处作业。

  14、在高处检修管道及电气线路,应使用乘人升降机,不应使用起重卷扬机类设备带人作业。

  15、运送大部件通过铁路道口,应事先征得铁路管理部门同意,而且使用单位,还应设专人负责监护。

  16、检修热风炉临时架设的脚手架,检修完毕应立即全部拆除。

  17、在炉子、管道、贮气罐、磨机、除尘器或料仓等的内部检修,应严格检测空气的质量是否符合要求,以防煤气中毒和窒息。并应派专人核查进出人数,如果出入人数不相符,应立即查找、核实。

  18、设备检修完毕,应先做单项试车,然后联动试车。试车时,操作工应到场,各阀门应调好行程极限,做好标记。

  19、设备试车,应按规定程序进行。施工单位交出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。

推荐访问:企事业单位 检修 管理制度 企事业单位设备检修管理制度3篇 企事业单位设备检修管理制度1 企业设备的主要检修制度