物业小区发电机运行检查工作规程制度1物业小区发电机运行检查工作规程目的密切监视发电机运行,保障发电机处于良好的运行状态,确保发电机输出稳定正常的电压,为顾客提供必要的应急电源。适用范围适用公司管辖的下面是小编为大家整理的2023年物业小区发电机运行检查工作规程制度,菁华1篇,供大家参考。
物业小区发电机运行检查工作规程制度1
物业小区发电机运行检查工作规程
目的密切监视发电机运行,保障发电机处于良好的运行状态,确保发电机输出稳定正常的电压,为顾客提供必要的应急电源。
适用范围适用公司管辖的各物业小区的发电机组。
职责工程部主管负责发电机组运行的组织和督导工作。
工程部领班负责发电机组运行的实施和检查工作。
工程部技工负责发电机组运行的实施、巡查和记录工作。
工作程序
开机前的检查工作
断开发电机组的自动空气开关,把发电机控制屏上的选择开关置于"停止"位置。
检查润滑机油油位在正常刻度位置,不能过高,更不能过低。
检查冷却水箱中的水位,水位应在散热水箱盖下50毫米位置。
确定油箱中有足够的燃油,以及燃油系统管路无渗漏,并且到引擎的管路畅通。
检查蓄电池的端电压应是DC24V,检查控制面板上是否有警告符号指示。
手动启动
将控制屏上的选择开关置于"停止"位置。
当市电停止时,拉下配电房市电联络开关。
当试验发电机时,断开发电机的自动空气开关。
打开送电机(未与发电机联动的)
将控制屏上选择开关置于"手动"位置,发电机组将启动发电。
自动启动将控制屏上的选择开关置于"自动"位置,当市电停电或将配电房市电联络开关断开时,发电机将自动启动发电。
当市电停柴油发电机应急供电时,值班电工应密切监视运行情况,并每隔1小时进行一次运行记录,行情况填写于《发电机组运行记录表》。
停机
自动状态下的停机当市电恢复正常后,电源输出到发电机房应急电源配电柜上,工作电源(市电电源)"断路器"自动合闸,联锁应急电源"断路器"分闸,柴油发电机空载运转三分钟后自动停止。
手动状态下的停机
先切断后端负载,再断开发电机自动空气开关。
发电机空载运转3-5分钟后,把发电机控制屏上的转换开关置于"停止"位置。
送风机(未与发电机联动的)
检查一切正常后,将发电机控制屏上的选择开关置于"自动"位置,合上发电机自动空气开关。
运行操作检查事项
首次启动或在更换机油或机油滤清器后启动发电机时,应在发电机运转数分钟后停止并等待15分钟,待机油回到机油盘中后,再次检查发电机机油*面,如不够予以添加,使滑机油油位在正常刻度位置。
发电机与变压器严禁同时运行。
发电机严禁向市电反送电(并车)。
事故母线上的电气联锁与机械闭锁不得随便调整。
排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象。
机油压力冷却水温是否正常。
频率偏差是否较大。
发电机巡视检查
巡视检查每小时一次,遇有异常情况应增加巡视次数。
巡视机油、燃油是否充足。
巡视蓄电池电压、电能液是否充足,外观有无锈蚀、积水。
巡视冷却水是否充足。
巡视油箱、水箱机身有无渗透漏,传动皮带是否正常。
巡视控制面板显示是否正常,有无报警信号,处于正确位置。
推荐访问:菁华 发电机 物业 物业小区发电机运行检查工作规程制度 菁华1篇 物业小区发电机运行检查工作规程制度1 物业小区发电机运行检查工作规程制度15条