欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 工作要点 > 正文

2023年电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量计算口诀【通用文档】

时间:2023-03-13 16:10:08 来源:网友投稿

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。下面是小编为大家精心整理的电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量的计算口诀,希望对大家有下面是小编为大家整理的2023年电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量计算口诀【通用文档】,供大家参考。

2023年电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量计算口诀【通用文档】

  在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。下面是小编为大家精心整理的电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量的计算口诀,希望对大家有帮助。

  导体载流量的计算口诀

  1. 用途:各种导线的载流量安全电流通常可以从手册中查找.但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表.导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料铝或铜,型号绝缘线或裸线等,敷设方法明敷或穿管等以及环境温度25度左右或更大等有关,影响的因素较多,计算也较复杂. 10 下五,1 0 0 上二. 2 5 ,3 5 ,四三界. 7 0 ,95 ,两倍半. 穿管温度,八九折. 裸线加一半. 铜线升级算. 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准.若条件不同, 口诀另有说明.绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线.口诀对各种截面的载流量电流,安不

  【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安.

  【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安.

  【例3】70 平方毫米的,按70~95 两倍半,算得载流量为175安.从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小.在倍数转变的交界处,误差稍大些.比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安.但实际不到四倍按手册为97 安.而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安.不过这对使用的影响并不大.当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略微超过105安便更准确了.同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始左端,实际便不止五倍最大可达20安以上,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安.

  ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理.本句"穿管温度八九折"是指若是穿管敷设包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的按①计算后,再打八折乘0.8若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折.乘0.9.关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣. 还有一种情况是两种条件都改变穿管又温度较高.则按①计算后打八折,再打九折.或者简单地一次打七折计算即0.8 × 0.9=0.72,约0.7.这也可以说是穿管温度,八九折的意思. 例如:铝芯绝缘线10 平方毫米的,穿管八折40 安10 × 5× 0.8 = 40 高温九折45 安10 × 5 × 0.9=45 安. 穿管又高温七折35 安1O × 5 × 0.7=35 95平方毫米的,穿管八折190安95×2.5×0.8=190 高温九折,214 安95 × 2.5 × 0.9=213.8 穿管又高温七折.166 安95 × 2.5 × 0.7 = 166.3

  ③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半乘l.5.这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半.

  【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安16 × 4 × 1.5 = 96 高温,86 安16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4

  【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安35 × 3 × 1.5=157.5

  【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安120 × 2 × 1.5 = 360

  ④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算.即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.

  【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安50 × 3 × 1.5

  【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安25 × 4

  【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安120 × 2 × 0.8.

推荐访问:口诀 导体 要点 电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量计算口诀 电气工程师《供配电》考试要点:导体载流量的计算口诀 电工载流量口诀及解释 常用导线载流量计算口诀 常用导线载流口诀