欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

工业洁净厂房照明节能设计措施

时间:2022-11-27 09:35:02 来源:网友投稿

【摘要】从行业建筑布局及生产特点出发,从高效节能产品和优化的照明系统两方面探讨工业电子厂房照明节能设计技术措施。

【关键词】照明节能装置;光源;荧光灯;镇流器;灯具;照明方式;配电

0概述

在工业领域,照明对企业的发展间接起到十分重要的作用。合理的照明设计与提高工厂生产率息息相关,提高照明质量可以降低潜在的生产过程中出错率。

目前,我国照明耗电量约占电力总消耗的1/6,而工业照明在其中又占相当大的比重。提高工业照明能效,不仅将较大幅度降低能源消耗,为有效缓解电力供应紧张局面出一份力,同时也会大幅度降低企业用电的支出成本。

因此,工业照明设计不仅要满足工业照明质量的需求,同时还要能够有效的实施节能措施。

1照明节能设计特点

照明节能是一项系统工程,要从提高整个照明系统的效率来考虑。从照明光源发出光,到进入人的眼睛引起光的感觉,这是复杂的物理、生理和心理过程。照明系统的效率,是物理过程的各个客观因素的效率累加最后通过人主观的生理心理表现形式来反映,在工业领域照明目的为提高生产效率、提高安全度和增加工作环境的舒适度,而要实现照明的节能目的,必须从组成物理过程的各个因素加以着手提出具体的节能技术措施以满足心理效率的最优化。

照明节能的实施,实际上是通过高效照明装置节能产品选用与建筑电气优化设计两个重要环节来完成。

2高效照明装置节能产品选用

我国《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中明确规定了无采光窗洁净区工作面的照度值最低要求值。无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,其照度值应该按各视觉等级相应混合照度值的10%~15%确定,并不得低于200lx。作业区内一般照明的均匀度不应小于0.7,作业区域近临近周围的照明均匀度不应小于0.5。

然而高照度值并不等同于高能耗,照明功率密度值(LPD)引入即为衡量各功能区域照明节能评价的指标,不同区域根据功能需求设计的照明功率密度值应满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2004中第6章表6.1.7规定的工业建筑照明功率密度(LPD)最高限定指标值,并且为强制性条文。而行之有效的措施首先就是选用高效照明装置节能产品。

熟悉高效照明产品要结合厂房照明质量要求从以下方面出发:

2.1高效光源选择

荧光灯是工业电子厂房用量最大的气体放电光源,是节能光源。T5和T8作光源的灯具在工业电子厂房里使用量最大,合理的区分和选用对节能和照明质量控制尤为重要。

稀土三基色荧光灯各方面技术指标均优于传统的卤粉荧光灯,并满足我国照明标准对室内长时间工作场所Ra≥80的要求。光通量衰减及频闪也较低频启动的直管卤粉荧光灯有显著提高。光通量衰减比较很好的体现了稀土三基色荧光灯的高能源效益。

在合理选用T5和T8做节能光源时,应首先明确T5和T8光源的最佳工作温度,其差别会影响在不同灯具中的发光能力。在温度为25℃和35℃时,T5和T8的表现差别在于10%光通量输出比率。

因此,在设计当中要考虑到灯具的热辐射及所设置的场所的环境温度对光源的影响。在封闭灯具里的光源的温度较高,T5光源的效率可能会高于T8光源;在开放式的灯具或恒定的室内环境温度下会使T8光源的效率高于T5光源。例如洁净车间,空调系统保持室内温度恒定于23±2℃左右,在这个温度下,T8光源的光效接近最佳光效。另外T5光源系列表明亮度要高于T8光源,在选择使用T5光源作为直接照明,需更加注意灯具形式及悬挂高度,不然会更容易引起眩光。如敞开式直接型的T5灯具,悬挂高度最好不要低于3m。

色温与照度也有一定关系,低色温的暖光在低照度下容易被人接受,高色温下的冷光在较高的照度水平更受人欢迎。目前市场的光源基本分为三档<3300K、3300~5300K、>5300K。其中,4000K~5000K为晴朗天气上午9点至10点、下午3时至4时的自然光色,给人一种清爽愉悦、自然亮丽的光环境。采用4000K~5000K色温的三基色荧光灯更适宜人们长期在灯光下工作,有益于提高工作效率。

显色指数与光源性能有着密切的关系,显色性好的光源相比于显色性差的,在同样的条件下,可以有较低的照度。这并非是说显色性可以替代一部分照度,而是人在感觉上要清晰一些,因而也可以达到节能效果。《建筑照明设计标准》GB 50034-2004中4.4.2条中规定长期工作的场所光源显色指数(Ra)不宜小于80。

2.2高效光源附件选择

镇流器选用对于照明设计也极为重要。规范规定直管荧光灯应采用电子镇流器(相当于欧标的A2和A3级产品)或节能型电感镇流器(相当于欧标的B1和B2级产品),采用电子镇流器驱动荧光管,实际荧光管自身功率也低于额定值,如36W T8在高频时实际功率为32W,并且电子镇流器自身功耗也低。因此总体光效提升约10%。

2.3高效率节能灯具选择

灯具的效率说明灯具对光源光通量的利用程度,其效率总是小于1。灯具的效率在满足使用要求的前提下,越高越好。3建筑电气优化设计

3.1合理照明方式

应优先采用混合照明方式,根据工艺布置及环境视觉要求用局部照明来提高作业面的照度,以节约能源。

备用照明应满足所需场所或部位进行各项活动和工作需要的最低照度值。一般场所备用照明的照度不应低于正常照明照度标准的10%,控制室、变配电室等重要场所备用照明的照度不宜低于正常照明的照度值,为减少灯具重复设置,节约投资,备用照明应作为正常照明的一部分。

检修照明是用来维护洁净区吊顶以上净化设备的照明,应根据检修通道的形式来合理布置以节约投资,并考虑维护。

3.2照明配电

供电电源的质量影响到照明电器的性能。照明电器的端电压不宜过高或过低,电压过高,会缩短光源寿命,电压低于额定值,会使光通量下降。

如采用荧光灯,端电压为额定电压的90%,则荧光灯的实际光通量仅为原光通量的78%;而当灯具端电压为额定电压的110%时,实际寿命将缩短为原值的80%。因而,正常照明电源在设计中尽力做到不与冲击性电力负荷及工艺负荷合用变压器,以有效的控制照明电器的端电压波动,并应对照明负荷进行专项计量;照明配电系统接地型式应与建筑物供电系统统一考虑,一般采用TN-S;三相配电干线的各项负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的105%,最小相不小于平均值的95%。

在特殊情况下,如应急照明和用安全特低电压供电的照明及安装空间高、维护麻烦的灯具,可适当降低端电压以延长光源寿命。

照明配电分支线应采用铜芯,分支线截面不应小于1.5mm2以降低线路电能损耗。

4结束语

优秀的照明节能设计方案,是高效节能产品和优秀设计方案的结合。随着科技的进步,照明产品本身在节能性能上的日新月异,因而更加要求设计人员需紧跟科技的步伐,正确地掌握节能技术,以及借助不断完善的辅助设计软件,配合建筑的功能及生产需求设计出更经济合理的照明节能系统,不断提高人们生产、生活的光环境。

【参考文献】

[1]北京照明学会照明设计专业委员会,编.照明设计手册[K].2版.

[2]GB50034-2004建筑照明设计标准[S].

[3]GB50073-2001洁净厂房设计规范[S].

[责任编辑:王迎迎]

推荐访问:洁净 厂房 节能 照明 措施

猜你喜欢