欢迎来到专业的米粒范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 申请书 思想汇报 事迹材料 述职报告 教学设计
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

关于应急照明设计中“强制点亮”问题的探讨

时间:2022-11-27 09:45:03 来源:网友投稿

摘要:应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它与人身安全和建筑物安全紧密相关。文章主要阐述了应急照明的分类和兼做平时照明的应急照明的两种控制方式。

关键词:应急照明;开关;控制

重大火灾发生时造成人员相互拥塞踩死的现象时有发生,这与人们在黑暗中心理恐惧有很大的关系,正确的火灾应急照明能让人们在惊慌之中看到逃生的希望,甚至是生与死的命运转折。因此作为电气设计专业人员应重视和正确设计火灾应急照明系统。

在这里我们首先要明确应急照明的概念。在"民用建筑电气设计规范"JGJ16-2008中将火灾应急照明清楚的分为备用照明、疏散照明及安全照明三种应急方式,也就是说应急照明是一个总的概念。它涵括了备用、疏散、安全照明三种不同的概念。在JGJ16-2008还针对"应急照明"和应急照明的三种设置方式做了明确的说明:正常照明因故熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;正常照明因故熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;正常照明因故熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。

应急照明简单分为两种方式实现,一种是选用自带蓄电池型应急照明灯具,直接接入公共照明电路中,只要有电源就保持持久充电,在断电后会采用自身的电池供电,起到应急照明的效果。另外一种是将应急照明灯具通过专用线路供电,前端设置应急电源(比如EPS)。这种情况下也分为两种,一是应急灯具专门为应急设计,平时不受开关控制或不设置开关,火灾发生时,由消防弱电信号启动相关部位的控制箱再启动终端应急照明灯具;二是这些灯具采用公共照明电源和终端应急电源两路供电,但不是同时供电,火灾时公共电源切断,换入终端应急电源供电,所以这些灯具平时也可以做正常照明使用。

本文以兼做平时照明的应急照明系统为例,具体的描述接线方式:

应急备用(安全)照明灯具的强制点亮供电方式一般有两种做法:一是在配电箱中设置专用的强制点亮母线,它他平时是没有电的。在火灾等非正常情况下由一个能承担整个配电箱全部负荷的三相交流接触器将正常电源供电母线和强制点亮母线连接,接通电源。第二种做法是在每个照明支路的低压断路器下端经只能承担同一支路负荷的小容量单相交流接触器接出强启电压线,在此种做法中应尽量不要用一个三相交流接触器去操作三个照明支路。

需要注意的是,火灾应急照明不能采用跷板开关控制,这是由于火灾应急照明是为保证火灾发生时,正常照明失效或突然中断后,为继续工作(备用照明)或能从室内安全撤离到室外(疏散照明)或确保处于潜在危险的人员安全(安全照明)而设置的,如采用翘班开关控制,则当正常照明突然熄灭时,不能保证应急照明立即发挥作用。因此有在照明箱内增加专为火灾应急照明供电的消防电源母排的做法。这种做法要求应急照明灯具采用双控开关或延时开关控制。平时可亮可不亮,火灾时,通过消防模块控制照明箱内接触器触点闭合,消防电源母排带电,无论双控开关或延时开关处于何种状态,均能保证有一路电源经过开关使应急照明灯具强制点亮。在这种三线式的支路上接单极双控开关,其中一个端子接支路电源线,另一端接强启电压线。若采用节能自熄开关控制时,必须注明采用有三端式节能自熄定时开关,同样一端接支路电源线,另一端接强启电源线,这两种开关的接线方式是一样的。

设计中要注意以下几点:

1.工程设计中没有专用的消防强启控制开关,只是两地控制用的单极双控开关用于强启而已。也就是同一开关的不同用途,不要人为的复杂化。

2.在电梯前室要选用单极双控开关,而在楼梯间用自熄声光控开关。电梯前室不允许用声光控开关,这是由于电梯前室的人流比楼梯间的人流多重要性相对比楼梯间大,楼梯间平时人流量较小的缘故,即使在建筑节能设计中电梯前室的灯具也不要求使用自熄开关,而为了节能楼梯间就应选用节能声光控自熄开关了。

图中三端式节能自熄定时开关用外特性为开关被释放时延时闭合的动断触点表示。

3.工程设计中不应该用普通的单极单控开关接在应急回路中,而将上述的强启线直接接到灯具上,表面上看强启电压线有电时,接在支线的全部灯具强行启动,起到应急状态下的强启作用,可是正常时支路上的任意一个开关闭合就会导致支路上的灯具全部导通,一是一个开关的容量不能满足这个照明支路上所有灯具的容量,二是除已经闭合的开关之外其他开关就没有用了。

4.有的设计在这样的支路上根本就没有开关,支路电源线和强启电压线均接在灯具的一端上,那就是没有理解强启的作用造成的,似乎在火灾信号的作用下强行使所有的灯具全部点亮,实则上述的接触器没有任何作用,这在工程设计中是不允许的。

5.有的工程为了节约平时的照明用电,要求走廊部分的持续型的应急备用照明采用双控开关两地控制,如何实现呢,本文此处试图给出一种接线方式,供工程设计参考。此开关平面图符号见GB/T 4728.11-14-07。

6.对于要求在消防、安防及手动信号以及不管电源是否正常都能点亮的条件下,就必须选用带有蓄电池的灯具作为应急备用照明。灯具在正常状态下有单极双控开关控制来实现开与关,而在消防、安防或正常电源断电的情况下不管开关处在什么状态下灯具自动点亮。

7.应急疏散照明、应急安全出口指示照明(带蓄电池)与应急备用照明的强启是两种不同的应用方式,同样的三线式配电方式但不应该接于同一照明支路上,照明配电设计者应清楚地知道这两种照明方式的第三条支线的功能含义,正如前述,前者是电源检测线,后者是消防强启线,但两种情况均要求采用四线配电方式。

综上所述,火灾应急照明系统的设计作为电气设计人员设计过程中的重要一环,如何确保事故状态下应急照明能够"强制点亮",设计中应本着简单易行的原则,结合现场条件找出相对合理的设计方案。

推荐访问:点亮 应急 强制 照明 探讨

猜你喜欢