消防部门在对建设单位申报的民用建设工程消防设计图纸及有关资料进行消防设计审核时,通常是本着由总体到局部、由外到内、由建筑到设施设备的顺序按下列程序和方法进行的。

1 审核建筑的分类和耐火等级

这是民用建筑消防设计审核的重要内容,也是首要任务。在《建筑施工图设计总说明》中,一般已给出了建筑的定性、分类及耐火等级,但仍需要认真审阅建施图中的平面图、立面图、剖面图,核实建筑高度、层数、使用功能及楼层面积,审查设计对建筑的定性和分类是否准确,进而对建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限逐一进行审查,最后确定建筑的耐火等级是否能满足《建筑设计防火规范》的相应要求。

2 审核建筑的总平面布局

《建筑设计防火规范》中对各类民用建筑之间的防火间距做出了非常明确而且严格的规定。防火间距能否满足规范要求是决定建筑消防设计是否合格的首要条件,若所审核的建筑无法满足防火间距的要求就可以认定为不合格设计,再对建筑本身的其他内容进行防火审核就显得没有意义了。建筑之间的防火间距是由相邻建筑双方的使用性质(类别、火灾危险性)与耐火等级共同决定的,因此,我们审核建筑之间的防火间距时,不但要明确所审核的建筑物使用性质(类别、火灾危险性)和耐火等级,而且还要对周围建、构筑物的相关情况进行全面了解。当建筑物自身或周围建筑物的火灾危险性比较大或者性质比较重要时,还需深入现场进行实地勘察。

消防车道是否符合要求是建筑总平面布局审核的又一重要内容。特别是对长度比较大的沿街建筑、大型公众聚集场所及高层民用建筑、火灾危险性比较大建筑等对消防车道的要求更加严格。

3 审核建筑层数、防火分区、平面布置

对民用建筑进行消防设计审核时,明确了建筑的层数、建筑高度,确定了建筑是属于高层民用建筑还是单多层民用建筑。然后逐层审阅建施图中的平面图,同时结合前面所确定的建筑物使用性质、类别及耐火等级,对照相应规范,审核其层数、防火分区的面积,特殊场所及特殊使用房间和部位的平面布置以及防火分隔是否符合要求。同时,建筑物的层数与高度还是决定楼梯间型式的主要因素之一。

4 审核建筑的安全疏散设计

安全疏散设计事关建筑内部人员的生命安全,是消防设计审核的重点。本设计主要包括安全出口和疏散门的位置、数量、安全疏散宽度、安全疏散距离、疏散楼梯间型式及安全疏散设施。

安全疏散设计的相关数据、信息,通过审阅建施图中的平面图即可全部得到,只需将此数据、信息与相应规范条文规定相对照即可。而建筑室外疏散楼梯的倾斜角度、楼梯扶手高度等则需要结合立面图或剖面图进行审阅。尤其要注意的是,不同使用性质的民用建筑或同一民用建筑中不同用途的使用场所或房间,对安全出口的数量及安全疏散宽度的要求有较大差异,必须认真加以区分对待,正确把握。

5 审核建筑内部装修

很多造成群死群伤的重特大火灾案例都与易燃、可燃装修有着直接的关系,因此,建筑内部装修的设计也是建审的重点内容之一。

对建筑内部装修进行审核主要依据是《建设内部装修设计防火规范》,需要重点把握的内容包括三点:(1)始终贯彻一个原则,即对性质比较重要的场所、人员密集场所、火灾危险性较大的场所及安全疏散设施的内部装修要严格限制易燃、可燃材料的使用;(2)分别对单多层民用建筑、高层民用建筑、地下民用建筑的室内装修给出了不同要求;(3)对同一建筑内不同部位的装修材料的燃烧性能与等级要求不同。审核时,仅需认真审阅建施图中的装修材料表,对各部位装修材料的燃烧性能等级和规范的规定仔细对照即可。尤其要注意的是,对燃烧性能等级难以确定的新型装修材料必须要求提供法定的检测报告,必要时可由消防机构封样送检。

6 审核建筑消防设施的设置

按照现行消防技术规范体系的建立原则,对于民用建筑需要设置何种消防设施主要由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,而具体消防设施设计的技术要求还要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。同时,应按照建筑的消防用电负荷等级要求,对消防设施的用电设备电源及其配电一并进行审核。需要引起注意的是,防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),其他具体系统设计在新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》发布实施之前仍需执行《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。

7 审核建筑灭火器配置

《建筑灭火器配置设计规范》是审核建筑灭火器配置设计是否满足要求的主要依据。一般民用建筑均要求配置灭火器,从建筑平面图中可以查出灭火器布置的位置、数量和型号。审核的关键是需要通过计算对灭火器配置数量进行核准,并审查其选型与布置位置是否合理,通常按下列几个步骤进行。

(1)校核所选灭火器的类型是否与配置场所的火灾种类及其他相关因素(环境温度、人员素质等)相适应。(2)校核灭火器的数量是否符合要求。(3)根据场所的危险等级校核灭火器的布置位置是否符合最大保护距离的要求。

8 审核建筑暖通和空调系统的防火设计

建筑的暖通和空调系统的防火设计主要包括送、排风机房、空调机房的平面布置与防火分隔,横、竖向通风管道的布置和防火阀的设置,管道和设备的保温材料、消声材料、粘结剂的燃烧性能等。审核时要综合审阅《采暖、通风和空调系统设计说明》以及相应平面图和系统图等,再与规范的相关规定仔细对照。

参考文献

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50016-2014建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2015.

[2]孫萍,张淑敏.建筑消防与安防[M].北京:人民交通出版社,2007.

[3]徐志嫱.建筑消防工程[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4]龚延风,张九根,孙文全.建筑消防技术[M].北京:科学出版社,2009.

[5]石敬伟.建筑消防工程设计与施工手册[M].北京:化学工业出版社,2014.

[6]郭树林,孙英男.建筑消防工程设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[7]李强.消防工程设计与审核细节详解[M].北京:化学工业出版社,2016.

[8]郭树林.消防设计审核与验收要点[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.