注册电气工程师供配电复习资料1 1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。 2)配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。下面是小编为大家整理的注册电气工程师供配电复习资料,荟萃2篇(范文推荐),供大家参考。
注册电气工程师供配电复习资料1
1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
2)配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
3)落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
4)同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
5)当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。
6)成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
注册电气工程师供配电复习资料2
1.电梯机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合的规定有( ).
A.机房和轿厢的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备,采用同一接地型式保护,可不另设接地装置
B.整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施
C.轿厢接地线如利用电缆芯线时不得少于两根,采用铜芯导体时,每根芯线截面不得小于2.0m㎡
D.在轿顶、机房、滑轮间及底坑,应装有2P+PE型的电源插座
2.低压系统接地型式有( )等.
A.TN
B.TN-C-N
C.IT
D.TN-C-S
3.下列表述有误的是( ).
A.人工接地体采用角钢地下敷设时,最小厚度为4mm
B.埋在大地中的接地线,无防腐保护且有机械保护铜导体最小截面为25m㎡
C.手握式及移动式用电设备的配电线路,宜设置剩余电流保护,其动作电流为30mA
D.建筑施工工地的用电设备配电线路,宜设置剩余电流保护,其动作电流为20~50mA
4.电子计算机机房低压配电系统,应采用频率为50Hz、电压为220/380V的( )系统接地形式.
A.IT
B.TN-S
C.TN-C
D.TN-C-S
5.电子设备一般应具有( )措施.
A.功能接地
B.功率接地
C.保护接地
D.直流接地
6.下列( )情况下,须作辅助等电位连接.
A.电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时
B.低压系统接地型式为IT时
C.自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间能满足移动式设备防电击要求时
D.为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时
7.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,应满足的条件有( ).
A.必须按可能遭受的最高电压绝缘
B.装置外的可导电部分,用来代替PEN导体
C.TN-C-S系统中的PEN导体,从分开点起不允许再相互连接
D.煤气管作接地线和保护线
8.下列选项中,( )不允许用作接地线或保护线.
A.水煤气管
B.薄壁钢管或外皮
C.保温管的金属网
D.蛇皮管
9.下列表述正确的是( ).
A.游泳池和地上水池的水下灯,只允许选用标称电压不超过24V的安全超低压供电
B.为防止电气火灾而设置的剩余电流保护器,其动作电流不大于500mA
C.应急用发电机组,建议采用IT接地系统
D.电气消防系统独立接地装置接地电阻最小值为10Ω